INT nach WORD umwandeln in AWL?

Muphin

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallö!
Ich möchte den SFC 13 aufrufen und habe in einem DB die Adresse stehen, allerdings als INT.
Wenn ich jetzt im AWL Editor schreibe
Code:
LADDR := DBX.Adresse
funktioniert das ganze nicht. In SCL könnte ich jetzt einfach mit INT_TO_WORD das ganze ding umwandeln, aber in AWL geht das ganze ja so nicht, oder man braucht es nich mal!?

Is wahrscheinlich voll das banale ding, aber suchen, egal ob google, in der simatic hilfe oder bei siemens hat mich bisher überhaupt nicht weitergebracht. Hoffe ihr könnt mir also wiedermal aus der Patsche helfen :)

Grüße
 
Hi,

im Bausteinkopf eine Temporäre Variable von Typ WORD anlegen und

Code:
L  DB1.DBW0
T  #Variable
diese dann an den Baustein schreiben.

Gruss Daniel
 