Hallo zusammen,
habe ein Problem.
Ich nutze eine VIPA CPU 214 mit SM 231-1BD53 als Analogeingabe(4x16bit), habe die ersten 3 Eingänge in der HWKonfig als Pt100 definiert und diese als 2Draht auch angeschlossen. Als Messbereich benötige ich -50°C bis +100°C.
Problem: Muss ich überhaupt mit FC105//FC106 arbeiten, oder wird schon ein Temperaturwert durch die Analogeingabe-BG übergeben?
Nachfolgendes Problem: Wenn Skalierung notwendig, reicht es dann, den oben genannten Messbereich vorzugeben, oder ist der allgemeine mit -250 - +850 besser?
 
Hallo zusammen,
habe ein Problem.
Ich nutze eine VIPA CPU 214 mit SM 231-1BD53 als Analogeingabe(4x16bit), habe die ersten 3 Eingänge in der HWKonfig als Pt100 definiert und diese als 2Draht auch angeschlossen. Als Messbereich benötige ich -50°C bis +100°C.
Problem: Muss ich überhaupt mit FC105//FC106 arbeiten, oder wird schon ein Temperaturwert durch die Analogeingabe-BG übergeben?
Nachfolgendes Problem: Wenn Skalierung notwendig, reicht es dann, den oben genannten Messbereich vorzugeben, oder ist der allgemeine mit -250 - +850 besser?


Hallo,

Im Forum nach PT100 suchen, da gibts ne Menge.

hier die Skalierung ---> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28787407


LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hat sich schon erledigt...

die eingehenden Werte aus der VIPA SM 231 nur noch durch 10 dividieren, dann is alles erledscht... :sm23:*ROFL*(hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist)

Vielen Dank an alle
 