App für SPS (iControl Center ...)

Zuletzt bearbeitet:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP

Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AF03-0AB0 Hardware 2
VIPA 317-3DP01 A2.0 Firmware V 4.0.8

Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 253D
SFC nicht vorhanden
SFC-Nummer: 205
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
Prioritätsklasse: 1
interner Fehler, kommendes Ereignis
09:51:32.930 31.10.2010


Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 253D
SFC nicht vorhanden
SFC-Nummer: 206
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
Prioritätsklasse: 1
interner Fehler, kommendes Ereignis
09:51:32.930 31.10.2010
 
Jo

Ja, aber das bringt im ja nichts, der sfc fehlt ja auf dem ag, oder? Ich dachte viel braucht man da einen agsend fc und nicht sfc, so wie bei siemens
 
Möglich, daß in der VIPA die fehlenden SFC nachladbar sind. Auch die FB/FC sind in der o.g. Bibliothek. Wenn die SCF nicht nachladbar und auch nicht vorhanden sind, dann unterstützt die SPS dies nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die SFC nachladen hab ich probiert .... geht nicht !

Egal ich hab jetzt umgebaut auf Siemens 315 2DP und 343 1 CP

funktioniert tadellos

gott sei dank hab ich noch einiges zu hause liegen :)

meine frau war halt ein bischen stinkig wei lim ganzen haus kein licht war....

gruss andreas
 
Möglich, daß in der VIPA die fehlenden SFC nachladbar sind. Auch die FB/FC sind in der o.g. Bibliothek. Wenn die SCF nicht nachladbar und auch nicht vorhanden sind, dann unterstützt die SPS dies nicht.

die beiden sfcs fehlen ja auch nicht ! die sind ja online vorhanden. und auch mit den send/rcv kommentaren versehen.

gruss andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so, jetzt hats mir vipa noch mal bestätigt, was ich aber nicht wusste ist mit der CP-Lean:

...die CPU 312SC hat nur eine passive Ethernet Schnittstelle und kann aktiv nichts senden.
Sie können einen externen CP -lean von siemens nehmen aber offiziell untestützen wir den nicht, CP-lean (siehe anhang die offiziele Liste) von Siemens
aber die Kommunikation würde aufgebaut werden....
 
Zurück
Oben