Fernwartung VPN über CP und PN-CPU

Joerg123

Level-1
Beiträge
133
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

im Anhang der Aufbau einer Anlagenvernetzung.

Ich bekomme VPN-Zugriff auf die CP 343 der ersten CPU (ganz links).
Gibt es eine Möglichkeit über CP 343 -> PN-Schnittstelle zu routen damit ich auch Zugriff auf die anderen beiden CPU's sowie die drei Touch Panel habe?



//Jörg
 

Anhänge

  • Fernwartung.jpg
    Fernwartung.jpg
    59 KB · Aufrufe: 153
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Rex

Ganz einfach wäre das auch über einen sogenannten REX 300 möglich gewesen. Der REX 300 hat eine MPI/PROFIBUS und Ethernet Schnittstelle. Wenn Sie dann entweder durch Portweiterleitung oder durch ein vorgeschaltetes VPN Zugang zum REX 300 erhalten, können Sie beide Schnittstellen ansprechen. Das Ganze wird abermals einfacher, wenn Sie VPN über den REX 300 intiieren. Dieses VPN könnte wie gesagt durch Portweiterleitung aufgebaut werden oder ab der SPS Messe auch über unser VPN Portal abgewickelt werden. Dann müssten Sie nur das Gerät über ein internes Netzwerk an einen Internetrouter anbinden worüber der REX 300 eine VPN Verbindung zu unserem VPN Portal aufbauen würde. Aber wie gesagt, das geht erst ab der SPS Messe, wo wir das VPN Portal auch vorstellen werden. Wenn Sie sich trotzdem für den REX 300 interessieren können Sie ja auf unserer Homepage www.helmholz.de einmal vorbeischauen.
 
Ich bekomme VPN-Zugriff auf die CP 343 der ersten CPU (ganz links).
Gibt es eine Möglichkeit über CP 343 -> PN-Schnittstelle zu routen damit ich auch Zugriff auf die anderen beiden CPU's sowie die drei Touch Panel habe?
Hallo Jörg,

füge in Dein Projekt ein "PG/PC" mit einer Ethernet-Schnittstelle ein. Bei Fernwartung das "PG/PC" dem unteren Ethernet "Fernwartung" zuordnen.
So kennt Step7 den VPN-Weg zur 317-CPU und den gerouteten Weg zu den 315-CPUs.
Damit die 317-CPU zu den anderen CPU und die anderen CPU weiter zu den jeweiligen Panelen routen, benötigen diese CPU die Routing-Informationen:
In Netpro "Speichern und übersetzen" und die 317-Station und (danach) die beiden 315-Stationen laden.
Ab WinCC flexible 2008 gibt es den Transfermodus S7Ethernet. Damit kann über die 317-Station und die jeweilige 315-CPU auf die Panele zugegriffen
werden: S7Ethernet + Routing über den CP343-1 Lean.

Tip: ein Ethernet/Profibus-Adapter der RFC1006 kann (S7-LAN, Netlink, ...), ist erheblich preisgünstiger als ein CP343-1 Lean.

Harald
 
Hallo Jörg,

füge in Dein Projekt ein "PG/PC" mit einer Ethernet-Schnittstelle ein. Bei Fernwartung das "PG/PC" dem unteren Ethernet "Fernwartung" zuordnen.
So kennt Step7 den VPN-Weg zur 317-CPU und den gerouteten Weg zu den 315-CPUs.
Damit die 317-CPU zu den anderen CPU und die anderen CPU weiter zu den jeweiligen Panelen routen, benötigen diese CPU die Routing-Informationen:
In Netpro "Speichern und übersetzen" und die 317-Station und (danach) die beiden 315-Stationen laden.
Ab WinCC flexible 2008 gibt es den Transfermodus S7Ethernet. Damit kann über die 317-Station und die jeweilige 315-CPU auf die Panele zugegriffen
werden: S7Ethernet + Routing über den CP343-1 Lean.

Tip: ein Ethernet/Profibus-Adapter der RFC1006 kann (S7-LAN, Netlink, ...), ist erheblich preisgünstiger als ein CP343-1 Lean.

Harald


Hallo,

das hört sich ja Prima an, dachte schon das ich nur Zugriff auf die 317er bekomme.

Vielen Dank
Jörg
 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß der geroutete Projekt-Transfer zum KTP1000 nicht funktioniert. Ich habe es noch nicht mit einem KTP1000 versucht.
Zitat aus dem in meinem Beitrag #6 verlinkten Siemens-Beitrag (Stand 26.05.2010):
Voraussetzungen S7-Routing Ethernet

  • Mindestens WinCC flexible 2008
  • Mindestens STEP 7 V5.4 SP3
  • Routing über den Transferkanal "S7 Ethernet" ist nur bei folgenden Geräten möglich:
    • TP177B-4
    • MP177
    • Mobile Panel 277
    • MP 277
    • MP 377

Harald
 
Hallo,
kannst du mal erklären, was du damit meinst?

Wir sind gerade auch am überlegen von SP1 auf SP2 umzusteigen.
Was funktioniert nach dem Upgrade nicht mehr??

//Jörg

Es gibt Fälle, wo der Ethernet-Download bei den normalen
Bluemode TP177B 5,7 Zoll Panels mit dem SP2 dann nicht
mehr geht. (sieha auch oben)

Gruß

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber eine Ethernetbuchse - Oder? Und da wir fast nur noch PN-CPUs verwenden,
braucht es keine Routing und damit kein "S7ethernet" mehr
sondern man hat eine IP-Direktverbindung!

Frank

Ist ja schön dass ihr die ganzen Panels über die ethernetbuchse verkabelt habt und das routing nicht mehr braucht.....

Wir nicht und dass bei über 100 Anlagen.

Bei uns wäre es schon nett ein Wincc Projekt über VPN einzuspielen können, was aber nicht mehr geht da man sich nicht mehr über S7 Ethernet nach Profibus routen kann.
 