416-2DP ISA Slot-CPU ohne PC in Run schalten?

Postfach1313

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich möchte eine 416-2DP ISA (6ES7616-2PK00-0AB4) betreiben. Das heist ohne sie in einen PC zu stecken. Laut Aussage eines bekannten SPS-Programmierers ist dies mit Ihm bekannten S5 und S7 kompatieblen Slot-SPS anderer Hersteller möglich und sollte auch mit meiner Siemens Baugruppe funktionieren.

Nach dem anlegen der Versorgungsspannung kann ich über die MPI-Schnittstelle Konfiguration und Programm hochladen, oder mir den Diagnosepuffer ansehen.

Nun zu meinem Problem: Ich habe es bisher noch nicht geschafft die CPU in Run zu Schalten. Versuche ich über -Zielsystem/Betriebszustand/Neustart(Warmstart)- die CPU zu starten, erhalte ich diese Meldung: -Die Aktion kann mit der aktuellen Schlüsselschalterstellung auf der Baugruppe nicht durchgeführt werden.-
Die PC-Einsteckkarte hat aber keinen Schlüsselschalter.

Kennt jemand diese Baugruppe, oder hat noch Doku oder Handbücher, oder kann mir sonst helfen. Die SPS ist leider zu alt um auf der Siemens Support-Seite noch Handbücher zu finden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Im vorraus vielen Dank für euere Bemühungen.
Postfach1313
 

Anhänge

  • CPU 416-2DP ISA.bmp
    576,1 KB · Aufrufe: 21
Handbücher 416-2 DP ISA
Übersicht: Windows Automation Center WinAC Pro
Produktinformation: WinAC Pro
Beschreibung: WinAC FI Station Pro

weitere Beiträge (FW-Updates, FAQ...): SIMATIC WinAC Slot

Die 416-2 DP ISA hat einen Software-Schlüsselschalter, erreichbar über das Bedienpanel
im WinAC Tool Manager oder als SIMATIC Computing ActiveX-Komponente "Panel Control".
Das erfordert, das die 416-2 DP ISA in einen PC eingebaut ist.
Benutzerhandbuch: Windows Logic Controller (WinLC) V3.0

Harald
 
Zurück
Oben