Knx/eib2s7

taucherd

Level-2
Beiträge
61
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bekomme immer den fehler: aa07 beim fb 501 (treiber für EIB Gateway)
hardware im151-8 PNDP und 148/21

fehlerbeschreibung laut handbuch:Betriebssystemresourcen konnten nicht gebunden werden (das ist die ganze fehlerbeschreibung die ich finden konnte)

hat schon jemand erfahrung mit diesem softwaretool KNX/EIB2S7?
 
bekomme immer den fehler: aa07 beim fb 501 (treiber für EIB Gateway)
hardware im151-8 PNDP und 148/21

fehlerbeschreibung laut handbuch:Betriebssystemresourcen konnten nicht gebunden werden (das ist die ganze fehlerbeschreibung die ich finden konnte)

hat schon jemand erfahrung mit diesem softwaretool KNX/EIB2S7?

Leider habe ich nur die V0.9. Du hast ja offensichtlich die V1.0.
Bei mir hat es auch nicht sofort funktioniert, aber das lag nur an
der falschen Konfiguration der Netzwerkverbindung im NetPro.
Bitte alles exakt nach hoffentlich richtigem BSP machen sonst geht nix.

Das BSP in der V0.9 war korrekt nur ich hatte das nicht exakt 1:1
nachgezogen.

Ich würde auch empfehlen erstmal klein anzufangen und nur ganz
wenige Tags aus dem EIB zu verwenden, sonst wird das schnell
unübersichtlich. Vor allem bei vielen verschiedenen DPTs.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe die v1.0

aber keinen externen cp- da im151-8 pndp und ich schätze das es was mit den ports zu tun hat.
ich bekomme keine verbindung mit dem gateway- ich kann das netzwerkkabel auch ausstecken und die fehlermeldung ist noch immer die selbe
also muss es was mit der hardware oder projektierung zu tun haben
 
Selbes Problem

Hallo,
habe seit kurzem auch das eib2s7 tool, bei meinem test aufbau mit der "im151-8 PNDP und 148/22" hardware bekomme ich die selbe fehlermeldung.
du hast mittlerweile sicher die ursache schon gefunden?

Danke schonmal IM VORAUS
 
Hallo da keiner eine Antwort weiß ist hier meine Lösung des Problems mit der IM151-8

Im Handbuch "KNX/EIB2S7" Seite 84 ist folgende Tabelle zu finden

CPU 315-2 PN/DP 6ES7315-2EH13-0AB0 B#16#2
CPU 317-2 PN/DP 6ES7317-2EK13-0AB0 B#16#2
CPU 319-3 PN/DP 6ES7318-3EL00-0AB0 B#16#3
IM 151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB00-0AB0 B#16#1
CPU 416-3 PN/DP 6ES7416-3ER05-0AB0 B#16#5
WinAC RTX 2008 6ES7671-0RC06-0YA0 Die Nummer des verwendetenInterfaces

einfach im im erzeugten DB( KNXEIB2S7_Interface_1_Config) die Var "LOCAL_DEVICE_ID" entsprechend anpassen
bei mir war der Defaultwert B#16#2 (online) ich hab den wert dann Online auf B#16#1 geändert und schon gings
 
Zuletzt bearbeitet: