Hallo,

habe eine Frage zu einer S5-Steuerung an einer Fertigungslinie.
Und zwar habe ich dort eine CPU U115 und ein Kommunikationsprozessor CP524.
An der CPU ist eine MemoryCard gesteckt und an der CP ein EPROM.
Wollte nun die MM und das EPROM auslesen. MM war kein Problem. Das EPROM konnte ich aber nicht auslesen, da Fehlermeldung Modulinhalt ungültig ausgegeben wurde.
Wenn ich jetzt das Programm vom AG aufs PG runterlade, bekomme ich dann auch die Bausteine die vom EPROM?
 
Hallo Elmi,

wenn Du das AG-Programm von der 115U ausliest, erhälst Du nur die Steuerungsbausteine und die Kommunikationsbausteine zur Kommunikation der CPU mit dem CP524.
Wenn Du den EPROM-Inhalt des CPs auslesen willst, brauchst Du die Software COM/PROM 524 (altes DOS-Paket), lauffähig unter STEP5. Bin mir nicht ganz sicher, ob nur unter STEP5 V6.X oder auch unter STEP5 V7.X.

Corosop15

Edit:
Muß mich korrigieren, Du brauchst COM/PROM 525 (darin ist auch der CP 524 enthalten). Mit der Version 4.3 von COM 525 ist das Paket auch unter STEP5 7.X ablauffähig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Kurze Frage noch: Wenn ich die CPU Urlöschen würde, bliebe dann das Programm trotzdem auf der CP524 erhalten(ohne EPROM)?
 
CPU urlöschen

Wenn Du nur die CPU (S5 115U) urlöscht, wird nur der Arbeitsspeicher der CPU gelöscht, nicht des CPs.
Da Du am CP das EPROM sowieso nicht unter Spannung (genau wie an der CPU) ziehen oder stecken sollst, würde der CP das Programm verlieren.

Corosop15
 