Stern-Dreieck-Anlauf

...Ich hab es sogar schon "live" in Aktion gesehen wie der Motor in Y-D gelaufen ist!..
Der wird auch laufen. So schnell stirbt ein Wald- Feld- und Wiesenmotor nicht. 15 Sekunden 1,7-fache Überlast wird ihm wahrscheinlich nichts ausmachen. Nur, es wird dir niemand zustimmen, da es halt etwas ausser der Norm ist. Wie lange ist denn die Pausenzeit nach den 15s?

Es gibt z.Bsp. leistungsstarke Lüfter die 90s zum Anlauf brauchen. Sie ziehen während des Anlauf's ein Vielfaches des Nennstroms. Schwer- oder Schwerstanlauf nennt sich so etwas.

Ich hatte bei einer Inbetriebnahme auch schon mal einen 90kW Brechermotor um das 1,7-fache überlastet, da die Strommessung (Wandler) an falscher Stelle eingebaut war. Der Motorschutzschalter kam nach ca. 10..15 Minuten. Die Anlaufzeit des hochtourigen Breches lag bei etwa 2 Minuten. Immer wieder eingeschaltet, er läuft nach zehn Jahren noch immer.

Andererseits hatte ich neulich 9,2kW-Gebläse die bei 80% ihrer Nennleistung serienmäßig abrauchten (italienisches Fabrikat ohne thermischen Motorschutz). Die Ursache ist noch nicht geklärt, ist auch nicht meine Aufgabe.

Frag mal deinen "AT", was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht hat ja alles seinen Grund.


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na Ralf wenn die Kupplung mit voller Wucht in die "Endlage" knallt habe ich ein Problem!


Hallo,

was hat das mit Stern/Dreieck zu tun?

Aber auch egal --> ich versteh hier eh nur die Hälfte

Aber so eine Stern-Dreieck-Umschaltung würde ich schon als sehr komplex beurteilen (zumindest für´s 2. Lehrjahr) *ROFL*


MfG
 

Ja Ja, hast ja Recht.

Ich konnt mirs nicht verkneifen.
Ich hab halt einfach ein Problem, mit welchem (Nicht)Wissen auf die Menschheit losgegangen wird.
Mal unter uns: Eine YD-Umschaltung proggen die Mehrheit hier im Forum in der Mittagspause. Da dauert die ganze Diskussion hier ja schon länger.
OK, jeder fängt mal an. Aber man sollte schon wissen, wo seine Grenzen sind und nicht behaarlich auf die Ratschläge aus dem Forum verzichten.
Vielleicht erfahren wir ja noch, was aus dem ganzen Projekt geworden ist.

Gruß Roland
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

was hat das mit Stern/Dreieck zu tun?

Aber auch egal --> ich versteh hier eh nur die Hälfte

Aber so eine Stern-Dreieck-Umschaltung würde ich schon als sehr komplex beurteilen (zumindest für´s 2. Lehrjahr) *ROFL*


MfG


Ja lach ruhig... Ich weiss schon wie es gemacht wird.
Erst knalle ich mein Schütz K1 an welches ich als Netz verwende das mache ich dan über den einen Taster mit Merker.
Dann kommt gleichzeitig mein Sternschütz(K2 auch genannt)...
Nach 6 Sek. kommt dann automatisch mein Dreiecksschütz(K3) und feuert mir vorher mein K1 weg.... (ja grundprinzip öffner öffnet schneller als der schließer schließt ist mir auch klar)....
Natürlich kann ich auch noch eine kleine sicherheitszeit mit einbauen damit der K1/K3 sicher abgefallen ist von ein paar Milisec.

Das habe ich auch schon 1000000 mal gemacht...
 
Sinngemäße Wiedergabe vom AT:

.....soll der Motor im Sterndreieck Anlaufen......der linksrechtslauf wird hierbei über endlagenschalter herbeigeführt...

keine Ahnung war halt so vorgeschrieben....

Also wird das Ganze noch ein bißchen (mäßig) komplexer:
- Stern / Dreieck
- Wendeschütz (über Endlagenschalter)

Irgendwelche Pausen zwischen den Wendevorgängen?
 
Also wird das Ganze noch ein bißchen (mäßig) komplexer:
- Stern / Dreieck
- Wendeschütz (über Endlagenschalter)

Irgendwelche Pausen zwischen den Wendevorgängen?

Ja es gibt dann Pausen zwischen den Wendevorgängen! Nach erreichen der Endlage soll der Motor erstmal abschalten. Durch Druck auf den S1 läuft der Motor dann wieder in Umgekehrter Richtung zurück (auch im Stern Dreieck)

Durch die Endlagenschalter spar ich mir einen Merker!
 