Stern-Dreieck-Anlauf

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na wenn du die Phasen gegen N misst dann hast du bei jeder Phase 230V lediglich gegeneinander sind es 400V

Stimmt, doch du betreibst den Motor ja nicht gegen N zwischen den Phasen.
Daher kann es mit dem Dreieck nicht so echt klappen.
Das ist einfach zu viel was kommt in den Motor

bike
 
und außerdem steht auf dem Typenschild extra 3~ 400/230V

Also wenn du keine Ahnung von Elektrotechnik hast, dann solltest du das anschließen eines Motors aus Sicherheitsgründen ganz einfach sein lassen.

Auf dem Motor steht lediglich die Außenleiterspannung, d.h. Phase gegen Phase.
Was du gegen N oder PE hast ist dem Motor absolut scheißegal.

Also steht da 400V muss in Stern geschalten werden ... Fertig.
 
Jetzt noch 'mal für Lehrlinge zum Mitschreiben:

In D ist die gängige Versorgungsspannung 3 x 400 V, wobei die Spannung zum meist geerdeten Sternpunkt 230 Volt beträgt.

Die 4 oder 5poligen Drehstromstecker sind dann rot.

Ganz selten (z.B. bei mir oder in den belgischen Ostkantonen) gibt es die Versogungsspannung 3 x 230 V, wobei die Spannung zum meist geerdeten Sternpunkt 133 Volt beträgt. falls mitgeführt (nicht in B, dort TT ohne N).

Die meist 4poligen Drehstromstecker sollten dabei eigentlich blau sein.

Wenn der Stecker dann rot ist, geht dein Vorhaben (eventuell erst später als 15 Sekunden) mit Sicherheit schief.
 
Ich schmeiß ich hier gerade weg..

ETA ist doch Elektroniker für Automatisierungstechnik, oder??

Du hast also einen roten Stecker und willst den Motor in Y/D laufen lassen?? Zeichne dir doch mal die Wicklungen auf mit den Spannungspfeilen, so wie du es in der Schule gelernt hast (nochmal den Ordner vom 2. Lehrjahr rausholen). Wenn du es schaffst, diesen Motor am deutschen Stromnetz in Dreieck zu betreiben, ohne das er abraucht, dann mach nen Video, lad es auf youtube hoch und danke dem Motorenbauer, das er die Wicklung ein wenig überdemensioniert hat..


gruß
MeisterLampe81
 
Ich schmeiß ich hier gerade weg..

ETA ist doch Elektroniker für Automatisierungstechnik, oder??

Du hast also einen roten Stecker und willst den Motor in Y/D laufen lassen?? Zeichne dir doch mal die Wicklungen auf mit den Spannungspfeilen, so wie du es in der Schule gelernt hast (nochmal den Ordner vom 2. Lehrjahr rausholen). Wenn du es schaffst, diesen Motor am deutschen Stromnetz in Dreieck zu betreiben, ohne das er abraucht, dann mach nen Video, lad es auf youtube hoch und danke dem Motorenbauer, das er die Wicklung ein wenig überdemensioniert hat..


gruß
MeisterLampe81

nein Elektronisch technischer assisten
 
Davon mal abgesehen ... wer lässt einen 0,48kW Motor im Stern-Dreieck an?
Wenn ich mich morgens meinen 1,5kW-Fön anwerfe klackern ja auch keine Schütze! *ROFL*
 
Doch es ist für Kurzzeit gedacht!
Sogar für extrem kurze Zeit! Wie du siehst max 15 sec.

Ja aber nicht dafür gebaut.

Ich hatte mal ne Anlage (damals war ich Instandhalter) da wurde ein 24VAC Schütz mit 230VAC erregt, sobalt in Selbsthaltung wurde er mit 24V gehalten.. Die Spule liegt nicht mal ne sec an 230V. Ein Schütz von der Bauart 7kg schwer, weil 25 Jahre alt.
Die Spule ist regelmäßig abgeraucht, warum? Weil nicht dafür gebaut. Das ist das Prinzip.
 
leider hab ich keine bilder von diesen anlagen. ist 15 Jahre her.
War ne Metallgiesserei. Lagerschalen udgl. Die hatten doch VPS und noch S1 - war son weisses Gehäuse.
 