Stern-Dreieck-Anlauf

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
diese Schaltung solltet Ihr nochmal überdenken.:rolleyes:

Ja lach ruhig... Ich weiss schon wie es gemacht wird.
Erst knalle ich mein Schütz K1 an welches ich als Netz verwende das mache ich dan über den einen Taster mit Merker.
Dann kommt gleichzeitig mein Sternschütz(K2 auch genannt)...
Nach 6 Sek. kommt dann automatisch mein Dreiecksschütz(K3) und feuert mir vorher mein K1 weg.... (ja grundprinzip öffner öffnet schneller als der schließer schließt ist mir auch klar)....
Natürlich kann ich auch noch eine kleine sicherheitszeit mit einbauen damit der K1/K3 sicher abgefallen ist von ein paar Milisec.

Das habe ich auch schon 1000000 mal gemacht...

Genau so wird die aufgebaut... Wenn du alte Schütze verwendest, kannst du auf die Sicherheitszeit oder Verriegelungen verzichten. Was für Vorsicherungen hat deine ganze Schaltung eigentlich?? 63A wegen dem "Umschaltmoment"?

gruß
MeisterLampe81

K1=Netz, K2=Stern, K3=Dreieck

wenn der K1 weg ist ist der Stern und der Dreiecksschütz drin, aber kein Saft mehr da. Der Motor trudelt locker aus. :eek:

Wenn dann noch ein Drehrichtungswechsel erfolgen soll, kommt wenigstens noch K4 ins Spiel.
Siehe http://www.schaltungsbuch.de/motor042.html

Ansonsten sind die Angaben völlig unrealistisch und führen zwangsweise zu solchen Reaktionen.
Mit dem Lesen von Motortypenschildern solltest Du Dich unbedingt vertraut machen, das lernt sogar ein einfacher Elektroinstallateur im dritten Lehrjahr!
Imho prallen hier zwei Welten aufeinander: Theorie und Praxis!

Gruß
Klaus
 
Hi,
diese Schaltung solltet Ihr nochmal überdenken.:rolleyes:





K1=Netz, K2=Stern, K3=Dreieck

wenn der K1 weg ist ist der Stern und der Dreiecksschütz drin, aber kein Saft mehr da. Der Motor trudelt locker aus. :eek:

Wenn dann noch ein Drehrichtungswechsel erfolgen soll, kommt wenigstens noch K4 ins Spiel.
Siehe http://www.schaltungsbuch.de/motor042.html

Ansonsten sind die Angaben völlig unrealistisch und führen zwangsweise zu solchen Reaktionen.
Mit dem Lesen von Motortypenschildern solltest Du Dich unbedingt vertraut machen, das lernt sogar ein einfacher Elektroinstallateur im dritten Lehrjahr!
Imho prallen hier zwei Welten aufeinander: Theorie und Praxis!

Gruß
Klaus

Nein Klaus...
Das hier wird ja per SPS gemacht! Lies es dir nochmal durch!
Das 4te Schütz währe ja dazu da den Motor zwischen Rechts und Linkslauf zu steuern! Dieses ist aber durch die mechanische Endlagenerfassung nicht notwendig, da diese gleichzeitig aus Kontakten besteht! Siehe meinen Schaltpaln!

So K1 (Netz) und K2(Stern) sind quasi am Motor in Reihe geschaltet.
Schalte ich K1 ab bekommt der Motor solange keinen Saft mehr bis K3 (welches vor K1 abgreift) hinzu kommt. Dabei muss man auf die Schützverriegelung achten das man nicht K3 und K1 gleichzeitig Schalten kann.

Per SPS sieht das so aus, das ich nach Betätigung von S1, K1 und K2 zum Anzug bringe. Nach 6 Sekunden wird K1/2 abfallen und K3 schaltet sich hinzu (nach 10 ms (wird über Timer realisiert)).

Sicherheitsaspekte sind natürlich NOTAUS und Schützverriegelung und werden beachtet!
 
Nein Klaus...
Das hier wird ja per SPS gemacht! Lies es dir nochmal durch!
Das 4te Schütz währe ja dazu da den Motor zwischen Rechts und Linkslauf zu steuern! Dieses ist aber durch die mechanische Endlagenerfassung nicht notwendig, da diese gleichzeitig aus Kontakten besteht! Siehe meinen Schaltpaln!

So K1 (Netz) und K2(Stern) sind quasi am Motor in Reihe geschaltet.
Schalte ich K1 ab bekommt der Motor solange keinen Saft mehr bis K3 (welches vor K1 abgreift) hinzu kommt. Dabei muss man auf die Schützverriegelung achten das man nicht K3 und K1 gleichzeitig Schalten kann.

Per SPS sieht das so aus, das ich nach Betätigung von S1, K1 und K2 zum Anzug bringe. Nach 6 Sekunden wird K1/2 abfallen und K3 schaltet sich hinzu (nach 10 ms (wird über Timer realisiert)).

Sicherheitsaspekte sind natürlich NOTAUS und Schützverriegelung und werden beachtet!


Hört sich nicht schlecht an. Werde das morgen meinen Azubi mal nachbauen lassen. Er bekommt nur diese Erklärung von dir und darf nicht eher nach hause, bis das ganze funzt..

Gute Nacht!!!!
 
Auf dem ersten Bild konnte ich nichts erkennen.
Das zweite Bild ist nicht(mehr) da.
Auch ein Schaltplan sollte halbwegs vernünftig sein.

Wenn die mechanische Endlage verlassen wird, sind die Kontakte wieder auf der ursprünglichen Laufrichtung, und dann?
Da Du die Betonung auf "in der SPS gemacht" legst, solltest Du Die auch das machen lassen wofür Sie gedacht ist
und Endlagen auswerten, anstatt Leistungsstrom zu "dressieren".
Keinerlei Rückinfo in der SPS was der Motor gerade macht. Das ist ein Zufallsgenerator, keine SPS mehr.


@MeisterLampe
Bitte um Rückmeldung!
Hoffentlich habt Ihr noch ein paar alte Schütze und einen Motor zum wegschmeißen.

@Helmut v.d.R.
:ROFLMAO:

Gruß
Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Prinzip hat sein Prof ja recht bzw. unrecht mit seiner Aufgabe.
Höchstwahrscheinlich hat er sich folgendes Gedacht, das er seinen
Studenden, ein wenig Automatisierung mir einer Stern-Dreieck Schaltung
näher bringt. Er hat dann einen kleinen Motor gefunden und sich gedacht
den nehme ich (wahrscheinlich von der Kolbenpumpe, seiner privaten
Hauswasserversorgung). Der Motor wird es unter umständen überleben, bis
dann "Flutlicht" kommt, der den Grundsatz von Zeitgliedern in der Auto-
matisierung noch nicht verstanden hat und das dazu führt das der Motor
nicht nach den 15sec. abschaltet oder so oft nach Fehlversuchen wieder
gestartet wird bis das ganze Labor verqualmt ist.
 
Also Flutlicht entweder bist du ein wirklich absoluter
Vollidiot was E-Technik angeht ....

Als ich sowas zu WALDI gesagt hab wurde ich fast vermöbelt ;-)

Wieso habt ihr ihm nicht das hier gezeigt oder hab ichs überlesen?

http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Schaltung

13 Seiten für so ein Käse..... ihr müsst echt langeweile haben.

Aber das nachzulesen ist fast besser als 177Nm mit nem 100Nm
Schlüssel zu versuchen

MFG
 
Aber das nachzulesen ist fast besser als 177Nm mit nem 100Nm
Schlüssel zu versuchen
Kein Problem!! Alte Schrauberweisheit, das geht nur in zwei Arbeitsschritten:
Man nehme den vorhandenen 100Nm-Drehmo und ziehe die Schraube erst vorsichtig mit 77Nm - und anschließend mit 100Nm an. Und ZACK! -fertig
:ROFLMAO: Approx
 
Kein Problem!! Alte Schrauberweisheit, das geht nur in zwei Arbeitsschritten:
Man nehme den vorhandenen 100Nm-Drehmo und ziehe die Schraube erst vorsichtig mit 77Nm - und anschließend mit 100Nm an. Und ZACK! -fertig
:ROFLMAO: Approx

Ähnlich beim Bohren.

Hatt man keinen 8-er Bohrer, kann man

1.) einmal mit 5 und dann mit 3 Bohren, dann hat man ein 8-er Loch.
(muss man einmal den Bohrer wechseln)

oder besser

2.) Zwei mal mit einem 4-er bohren , dann hat man auch ein 8-er Loch, aber man muss den Bohrer nicht wechseln)

Sowas kann man nicht lernen, das ist Erfahrung :ROFLMAO:
 
Ich schmeiß ich hier gerade weg..

ETA ist doch Elektroniker für Automatisierungstechnik, oder??

Du hast also einen roten Stecker und willst den Motor in Y/D laufen lassen?? Zeichne dir doch mal die Wicklungen auf mit den Spannungspfeilen, so wie du es in der Schule gelernt hast (nochmal den Ordner vom 2. Lehrjahr rausholen). Wenn du es schaffst, diesen Motor am deutschen Stromnetz in Dreieck zu betreiben, ohne das er abraucht, dann mach nen Video, lad es auf youtube hoch und danke dem Motorenbauer, das er die Wicklung ein wenig überdemensioniert hat..


gruß
MeisterLampe81

Elektro-Technischer Abenteurer

Gruß
Klaus
 
Zurück
Oben