Frage zu Druckregelung mit CFC

detoto

Level-1
Beiträge
66
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Forum,

ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich habe eine Druckleitung. In dieser Druckleitung habe ich ein Dampfdruckventil (regelbar). Nach dieser Ventil ist eine Aufteilung der Leitung in zwei leitungen. In diesen zwei Leitungen befindet sich jeweils ein Druckmesser (geht an die SPS).

Ich will jetzt das Dampfventil regelbar machen. Ich habe dafür ein PI Regler genommen. Ich kann das Ventil mit vorgegeben Werten regeln (als erstes nur simulieren). Nur weiss ich jetzt nicht, wie ich die Drucksensoren einbringen soll.

Ich möchte, das das Ventil sich nach dem Druckregelt. Max 14 bar. Bei betätigen das Not Aus Taster sofort schliesst und beim einlegen eines Schalters auf 14 bar bleibt und beim auslegen des Schalters auf 9 bar runterregelt.

Könnt ihr mit einen Tipp geben, wie ich mit dem Druck umgehe? Die Eingänge und Ausgänge des Regler geben ja die Stellung des Ventils wieder (0-100%). Der Druck macht mir bischen Kopfzerbrechen.

Wäre echt super, wenn einer nen Tipp hat...

Danke schonmal für alle Antworten....

Gruß
 
Wenn ich dich richtig verstehe suchst du den Istwert für deinen Regler. Aus deinen Erläuterungen geht hervor das nach dem Stellventil ein Y-Stück ist mit zwei Druck-Messungen, wenn man davon ausgeht das sich der Druck gleichmässig verteilt, sollte es keine Rolle spielen welchen Sensor zu zur Regelung verwendest. Ich habe schon Anwendungen mit zwei Fühlern gesehen, bei welchen einer zum regeln verwendet wurde, und der zweite lediglich den ersten überwacht hat (Differenz) um die Sicherheit zu erhöhen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jo....siehst das richtig. Jedoch sind nach den zwei Drucksensoren noch jeweils ein Regelventil Das ist aber nebensachlich. Also nehm ich einfach einen Druckistwert. Jedoch wie gehe ich mit dem um?
 
Den Notaus schnürlst Du auf den LMN_SEL, am LMN_TRK gibst 0.0 ein.

Der Sollwert wird über einen SEL_R auf den SP_EXT gehängt.

lG
Karl
 
jo....siehst das richtig. Jedoch sind nach den zwei Drucksensoren noch jeweils ein Regelventil Das ist aber nebensachlich. Also nehm ich einfach einen Druckistwert. Jedoch wie gehe ich mit dem um?

Der gehört am PV_IN.
Es gibt übrigens beim Regler eine Hilfe.
Lies die mal!
Weisst Du was ein Regler ist?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der gehört am PV_IN.
Es gibt übrigens beim Regler eine Hilfe.
Lies die mal!
Weisst Du was ein Regler ist?
Ja, eigentlich weiss ich, was ein Regler…ist nur paar Tage her. Und viel gearbeitet habe ich noch nicht damit.
Ich komm halt durcheinander, wenn es mischmasch wird…..wie hier zb. Den Druck mit ins Spiel bringen…

Die Hilfe (F1) ist mein bester Freund J
 
Mein Vorhaben ist:

Das Regelventil soll den Druck in bestimmten Situationen halten. Am Anfang auf z.b 14 bar.
Ändern sich dann Bedingungen, zb. ein anderes Ventil geht leicht auf und ändert damit den Druck (Druck fällt leicht ab) so muss das Regelventil sich weiter öffnen um den Druck auf 14 bar zu halten.

Wird zb. auch der Notaus gedrückt, soll sich das Regelventil schließen (0bar)
 
Hallo,

also eine "normale" Druckregelung mit 3 unterschiedlichen Sollwerten (14bar, 9bar und 0bar)?

Sollte kein größeres Problem darstellen


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
14 bar ist der Max Druck in der Leitung.
9 bar sollte erreicht werden, wenn ein Taster betätigt wird und 0 Bar beim einlegen des Notaus.

14 Bar sollten geregelt sein und nicht überschritten werden....
 
Wenn Not Aus, dann wie mein Vorredner schon sagte, dem Regler eine externe Stellgröße vorgeben, in diesem Falle 0.0%.

Alles andere ganz normal über SP und PV_IN verschalten. Davor eben je nach Bedingung am besten einen Sel_R, der nach den gewünschten Bedingungen den jeweligen SP an den Regler durchgibt.

Grüße Jo
 
14 bar ist der Max Druck in der Leitung.
9 bar sollte erreicht werden, wenn ein Taster betätigt wird und 0 Bar beim einlegen des Notaus.

14 Bar sollten geregelt sein und nicht überschritten werden....

Das sollte ein gut eingestellter Regler von selber machen. Gib ihm einen Setpoint vor und mach Regeloptimierung.

Ich hoffe nicht das 14 bar der tatsächliche Maximale Überdruck in der Leitung sein darf.......was passiert denn bei 14.1 bar?

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Aus eigener Erfahrung:

wenn da irgendwo ein Sicherheitsventil sitzt, welches lt. Typenschild auch 14 bar hat, dann klappt das nicht (wenn das SV einmal öffnet wird dein Regler voll aufreißen, weil er die 14bar ja halten will).

Wir fahren in unserem Kesselhaus z. B. die 10bar-Schiene (10bar SV) mt 9,3bar


MfG
 
Wenn Not Aus, dann wie mein Vorredner schon sagte, dem Regler eine externe Stellgröße vorgeben, in diesem Falle 0.0%.

Alles andere ganz normal über SP und PV_IN verschalten. Davor eben je nach Bedingung am besten einen Sel_R, der nach den gewünschten Bedingungen den jeweligen SP an den Regler durchgibt.

Grüße Jo

Wenn Notaus, dann LMN_TRK, weil sonst in Hand an das Ventil offen bleibt.
 
Also ab 14,5bar geht ein Sicherheitsventil auf.

Sorry, aber die abkürzungen PV_IN oder Sel_R nicht viel.....was genau ist damit gemeint?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ab 14,5bar geht ein Sicherheitsventil auf.

Sorry, aber die abkürzungen PV_IN oder Sel_R nicht viel.....was genau ist damit gemeint?


Du benutzt aber schon den Baustein aus der PCS7 Bibliothek CTRL_PID o.Ä.
Dann sollten Dir die Anschlüsse ein Begriff sein.
PV_IN: Eingang für normierten Prozesswert (p in deinem Fall)
Sel_r ist auch ein CFC Baustein. Der schaltet in Abhänigkeit eines Bollschen Einganges entweder den einen Real Wert oder den anderen Durch!
 