Brauche ich denn die "S7 OpenModbus/TCP" Library noch extra, oder reicht das Beispiel-Projekt von Lars Weiss?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Probier mal bitte :
Nervig finde ich allerdings jene die keinerlei Eigeninitiative zeigen und fertige Lösungen für Ihre Modbus Probleme von mir haben wollen. Der dreisteste User an den ich mich erinnere hat mir Sonntags sein Programm (komplettes S7-Projekt) geschickt und wollte es bis Montag Morgen zurück weil er auf Inbetriebnahme müsse und natürlich keine Zeit habe sich noch um Modbus-Kommunikation zu kümmern.
(*********************************************************)
(* Recieve Registers *)
(*********************************************************)
TRCV2(EN_R := FG_TRCV,
ID := TCON_PAR.ID,
LEN := 0,
DATA := REGS);
IF TRCV2.NDR THEN
CASE (BYTE_TO_INT(HEADER[1])) OF
1: ret := SFC20(SRCBLK := REGS,DSTBLK := PAC_3200.block1);
2: ret := SFC20(SRCBLK := REGS,DSTBLK := PAC_3200.block2);
3: ret := SFC20(SRCBLK := REGS,DSTBLK := PAC_3200.block3);
END_CASE;
FG_TRCV := FALSE;
Count := Count + 1;
IF Count > 3 THEN
Count := 1;
END_IF;
END_IF;
END_IF;