hallo verpolt,
danke für deinen Link.

Ehrlich gesagt konnte ich nicht richtig daraus sehen ob ich mit einem PB-Kabel reingehen und mit drei PB-Kabel weitere Teilnehmer anschließen kann.

Aber ich denke es muss funktionieren.
 
Ich habe ja 2 Segmente.
Wenn ich in dem einen 1.Segment mit einem PB -Kabel reingehe müsste ich 3 abgehende PB-Kabel haben. So müsste es sein. :confused:
 
Ich habe ja 2 Segmente.
Wenn ich in dem einen 1.Segment mit einem PB -Kabel reingehe müsste ich 3 abgehende PB-Kabel haben. So müsste es sein. :confused:

Hallo,
der Repeater hat oben einen PB-Eingang und einen (unverstärkten) Ausgang.
Wobei Ein-und Ausgang direkt verbunden sind, wenn der Abschlusswiderstand auf OFF steht. Wird dieser auf ON geschaltet, wird der Ausgang (bezeichnet mit a' und b') abgekoppelt und der Eingang mit dem Abschlusswiderstand abgeschlossen.

Nur die untere Seite ist verstärkt und hat somit Repeaterfunktion.
Für Ein-/Ausgang gilt das gleiche wie oben.

Somit befinden sich die Anschlüsse der oberen Seite im einem Segment und die Anschlüsse der unteren Seite im einem Segment.

Gruß Roland
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich in dem einen 1.Segment mit einem PB -Kabel reingehe müsste ich 3 abgehende PB-Kabel haben. So müsste es sein. :confused:
Richtig. Unter Beachtung der maximalen Segmentlängen kannst Du mit dem Repeater eine Sternstruktur mit 1 reingehendem und 3 abgehenden PB-Kabeln erzeugen.

Ich habe sogar schon mal ein 4. abgehendes PB-Kabel auf der PG-Steckdose gesehen.
icon13.gif


Harald
 
Hallo,
dem aufmerksamen Forums-Leser wäre zu dem Thema aber auch dieser Beitrag aufgefallen ...
Der Vorschlag darin von Rainer wäre dann auch eine Lösung ...

Gruß
Larry
 