bekomm den FC105 nicht auf CPU

Pockebrd

Level-1
Beiträge
327
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich wollte eben meine Analogwertverarbeitung mit dem FC105 testen.

Hab den FC105 im FC 50 aufgerufen. Folgendes steht drin:

Netzwerk1:
U #bipolar
R #bipolar



Netzwerk2:

U #bipolar
= L 6.0
BLD 103
CALL "SCALE"
IN :=PEW288
HI_LIM :=1.000000e+003
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=L6.0
RET_VAL:=DB1.DBW0
OUT :=DB1.DBD2
NOP 0


Den FC50 bekomm ich nun nicht auf die CPU. Andere FC gehen.
Es kommt die Meldung Baustein kann nicht kopiert werden und die CPU geht auf stop.

Im Diagnosepuffer steht: Unzulässiger Befehl im Baustein.

Was mach ich den falsch ?

Kann mir wer helfen ?

Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die CPU geht ist stop weil der OB1 den FC50 aufrufen möchte. Der aber nicht vorhanden ist weil ich ihn nicht auf die CPu bekomme.

Im Diagnosepuffer steht Baustein adresse 6, was immer das ist.


Wenn ich mit dem OB 1 den F50 nicht aufrufe und den FC 50 kopieren möchte geht sie nicht in stop. Aber der FC 50 läst sich auch nicht kopieren.

Wenn ich ein Baustein FCxx mache mit einer "Und" Verknüpfung den kann ich kopieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach, ja der FC105 läst sich auch nicht in die CPU Kopieren. Kommt auch die Fehlermeldung "Baustein konnte nicht kopiert werden".


Den Aufruf im FC50 von dem FC105 hab ich in FUP gemacht.
War eigentlich soweit ok und nichts rot
 
Steht in dem FC50 denn noch irgendetwas anderes drin ? Der Fehler kommt doch wenn zB ein Eingang verwendet wird der ausserhalb des Bereiches liegt den die CPU unterstützt
 
Ich hab den OB1 in dem ich den FC50 aufrufe

dann im FC50 nur die 2 Netzwerke wie oben angebenen.

den FC105 hab ich aus der Bibliothek, mit dem hab ich nichts gemacht.

Und dann noch ein DB1, der läst sich kopieren.

Sonst gibt es nichts

OB und DB läst sich kopieren, auch andere FC´s wenn ich sie anlege.

Aber den FC50 und Fc 105 die lassen sich nicht kopieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach, ja der FC105 läst sich auch nicht in die CPU Kopieren. Kommt auch die Fehlermeldung "Baustein konnte nicht kopiert werden".


Den Aufruf im FC50 von dem FC105 hab ich in FUP gemacht.
War eigentlich soweit ok und nichts rot

Dann wüsste ich gern welche CPU du verwendest.
Es ist klar, dass die PLC in Stopp geht wenn der FC nicht vorhanden ist

bike

Ups: kam hier nicht an, dass es eine 312 ist.
 
Zuletzt bearbeitet: