Hallo,
ich hab eine CPU 312 IFM mit 10 DI / 6DO
Zur Spannungsversorgung der CPU und DI / DO hab ich eine Anschlußklemme.
Die CPU hab ich nur für Testzwecke, an den Ausgängen hatte ich bisher noch keine Verbraucher. Jetzt hab ich mir ein LED Leiste gemacht, doch die LED´s bekomm ich über die Ausgänge nicht zum leuchten.

Spannungsversorgung ist OK.
Ausgänge 124.0 bis 124.5 sind angesteuert und interne LED leuchten.
An der Klemme der Ausgänge kann ich keine Spannung messen, Verbraucher LED leuchten nicht.

Alle Ausgänge nicht angesteuert. Wenn ich z.B. A124.4 eine Drahtbrücke zwischen 24V und dem Ausgang leg leuchtet meine Verbraucher LED.
Das heist meine Verbraucher sind ok.

Wenn ich z.B. den 124.3 ansteuer leuchtet die Verbraucher LED nicht. Wenn ich zusätzlich z.B. auf den 124.2, 24V mit ner Brücke drauf geb, leuchten beide Verbraucher LED´s (124.3 und 124.2).

was ist denn da los ?

Gruß Markus
 
Hallo,

check noch mal den Anschluß der Versorgungsspannung.
Kannst dir bei mir 2 Bier abholen, wenn der passt *ROFL*

Ich denke, da fehlt irgendwo das 0V-Potential



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab ich, die Klemme der Versorgungsspannung ist für die CPU und für die Ein und Ausgänge.

Lt. Anschlußbild ist die Klemme 18 für + 24V für die CPU und der Eingänge. Eingänge und CPU funktionieren.

Die Klemme 19 ist 0V für CPU und die Ausgänge, CPU funktioniert, Ausgänge nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ausgänge 124.0 bis 124.5 sind angesteuert und interne LED leuchten.
An der Klemme der Ausgänge kann ich keine Spannung messen, Verbraucher LED leuchten nicht.
Die CPU 312 IFM (6ES7312-5AC02-0AB0) hat eine elektronische Ausgangsstromüberwachung.
Wenn durch einen Ausgang ein zu hoher Strom fließt (z.B. Kurzschluß nach Masse), dann schaltet
diese elektronische Sicherung die Spannungsversorgung aller Ausgänge ab.
Die Ausgangs-LED sind nicht direkt an der Ausgangsklemme sondern vor dieser Kurzschlußsicherung,
deshalb leuchten die LED trotzdem, auch wenn die Ausgangsspannungsversorgung abgeschaltet ist.
Zum Rücksetzen der Kurzschlußsicherung muß die CPU auf Stop oder spannungslos geschaltet werden.
Wenn beim nächsten Einschalten und Run immer noch keine Spannung aus den Ausgängen kommt, dann
ist auf der Ausgangsleiterplatte etwas defekt.
Die CPU 312 IFM hat keinen Verpolschutz. Bei einem vertauschten +/- Anschluß geht die Schaltung
der Ausgänge kaputt, die integrierte Spannungsversorgung der CPU überlebt das aber, so daß bei
einem richtigen Spannungsanschluß danach die CPU normal arbeitet, nur aus den Ausgängen kommt
keine Spannung mehr.

Wenn ich z.B. den 124.3 ansteuer leuchtet die Verbraucher LED nicht. Wenn ich zusätzlich z.B. auf den 124.2, 24V mit ner Brücke drauf geb, leuchten beide Verbraucher LED´s (124.3 und 124.2).
Das klingt, als ob mindestens ein Ausgangstransistor (124.2 ?) oder ein Überspannungsschutz
(TVS-Diode) durchgeschlagen ist.

Möglicherweise kann ein guter Elektroniker eine 312 IFM noch reparieren, ansonsten gibt es z.B.
die Firma Eichler (siehe Banner ganz oben).

Harald
 
Lt. Anschlußbild ist die Klemme 18 für + 24V für die CPU und der Eingänge. Eingänge und CPU funktionieren.

Die Klemme 19 ist 0V für CPU und die Ausgänge, CPU funktioniert, Ausgänge nicht.
Da hat Pockebrd was verwechselt.

Die CPU 312 IFM hat tatsächlich nur 2 Spannungsversorgungsanschlüsse:
18 L+ : +24V für CPU und Ausgänge
19 M : 0V für CPU und Ausgänge und Eingänge

312IFM Prinzipschaltbild.gif
Bild 1-8: Prinzipschaltbild der CPU 312 IFM

Handbücher zu CPUs 312 IFM bis 318-2 DP (10/2001)

Wenn es eine 314 IFM wäre, dann könnte ich sagen, was wahrscheinlich kaputt ist.
Eine 312 IFM habe ich nicht und kann deshalb leider nicht nachschauen.

Harald
 
Guten Morgen,
ich hab die Anschlüsse der Ausgänge mal abgeklemmt. Die CPU Spannungslos gemacht. Danach wieder gestestet, Spannung kommt an den Ausgäng keine an.
Dann wird es wohl so sein wie PN/DP es sagt, Anschlüsse verpolt und Ausgänge abgeschossen. Dacht eigentlich nicht das das so schnell geht.


Wenn es eine 314 IFM wäre, dann könnte ich sagen, was wahrscheinlich kaputt ist.

Reparierst du deine CPU selbst ?
 
Reparierst du deine CPU selbst ?
Ja. CPUs, Digital-E/A-Baugruppen und Com.-CP repariere ich selbst. Meistens sind nur die Schutzschaltungen ("Sollbruchstellen") defekt.
Das sind Bauteile für ein paar Cent, die sich von der Größe her noch per Hand aus-/einlöten lassen.
CPU 312C Ausgangsschutz.JPG

Bei Analog-E/A-Baugruppen geht meist mehr kaputt, was ohne Schaltplan und SMD-Lötstation nicht reparierbar ist.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dachte eigentlich das man die Bauteile nicht so schnell kaputt bekommt.
Da du aber in der Reparatur einiges an Erfahrung hast (nehm ich mal an) wir es wohl doch öfters vorkommen.
 