Lüftersteuerung mit S7-300

Mindset

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi an alle. Ich habe eine Aufgabe bekommen, die ich nicht lösen kann, da mir das nötige Know-How fehlt.

CPU 315F-2 PN/DP
Sprache: FUP
Software Step 7 (PCS) 2010


Aufgabe:
Code:
Zuordnungsliste:
Tastschalter: S0 (Öffner) Aus
S1 (Öffner) Q1 - Motorschutzrelais
S2 (Öffner) Q2 - Motorschutzrelais
S3 (Öffner) Q3 - Motorschutzrelais
S4 (Öffner) Q4 - Motorschutzrelais
S5 (Schließer) Ein
B1 Einfahrtsignal
B2 Ausfahrtsignal
Reset
Kippschalter: S11 (Schließer) Hauptschalter
Signallampen: H1 Lüfter 1
H2 Lüfter 2
H3 Lüfter 3
H4 Lüfter 4

Problemstellung:
Die Belüftung einer Tiefgarage soll mit vier Lüftern erfolgen. Damit die Tiefgarage nur bei ausreichender Belüftung benutzt werden kann, ist über der Einfahrt eine Ampel angebracht. Die Signalisierung soll wie folgt erfolgen:
Grün
Mindestens drei der vier Lüfter sind in Betrieb, so dass eine gute Belüftung gewährleistet ist.
Gelb
Es sind nur noch zwei Lüfter in Betrieb, so dass nur noch eine gerade ausreichende Belüftung sichergestellt ist.
Rot
Sind weniger als zwei Lüfter in Betrieb, so ist keine ausreichende Belüftung mehr gewährleistet.

Funktionsbeschreibung :
Alle Lüftermotoren werden mit Tastschalter S5 gleichzeitig eingeschaltet und mit Tastschalter S0 ausgeschaltet. Der Einschaltzustand der Lüfter wird mit den zugehörigen Leuchtmeldern H1, H2, H3 und H4 angezeigt. Bei Überlastung eines Motors, z. B. infolge Blockieren des Lüfters, schaltet das zugehörige Motorschutzrelais den Motor ab und die zugehörige Meldelampe signalisiert die Abschaltung. Das Auslösen eines Motorschutzrelais
wird hier durch Betätigen des entsprechenden Tastschalters S1, S2, S3 oder S4 simuliert. Dadurch abgeschaltete Motoren können durch erneute Betätigung des Tastschalters S5 wieder zugeschaltet werden.
Zusätzlich zur Funktion soll auch bei vollständiger Belegung der Tiefgarage (12 Fahrzeuge) die Ampel „Rot“ zeigen. Die einfahrenden Fahrzeuge bewirken einen Impuls des Sensors B1, die ausfahrenden Fahrzeuge haben einen Impuls des Sensors B2 zur Folge. Der Zähler kann, unabhängig vom Zählerstand, mittels Impuls des Tastschalters R (Reset) auf 0 zurückgeschaltet werden.
Legen Sie das Programm nach erfolgreicher Testung als Funktionsbaustein mit dem Namen Lüfter ab.

-------------------------------------

Ich habe das Problem, dass ich z.b. nicht weiss, wie ich es ermittle, wie viele Lüfter im Moment im Betrieb sind. Oder wie stelle ich in FUP die Zuordnung "wenn S5 dann alle Lüfter an" dar? Die Zustände der Ampeln macht man am Besten mit einem Symbol, welches an ein RS-Flip-Flop gebunden ist?

Ich wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.

mfg Mindset.
 
In FUP kannst Du zB so ermitteln wie viele Lüfter laufen:
1. Dein Zählwort mit 0 initalisieren (Move)
2. Du legst die Rückmeldung des Motors auf einen EN-Eingang eines Addierers der "+1" zum Zählwort dazuzählt, das ganze eben vier mal.

Mit Deiner Zuordnungsliste komme ich nicht klar: es fehlen die Rückmeldungen der Lüfter (H1-H4 sind ja Ausgänge wie mir scheint), die Befehle an die Lüfter, die Befehle an die Ampel,..


lG
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was hast du denn schon geschrieben?
Zeig uns doch, was du schon geschrieben hast und an welchem Punkt du hängst.
Dir ist bestimmt nicht geholfen, wenn wir dir dein Programm schreiben


bike
 
Danke für Eure Antworten.

@ borromeus
Das ist nicht meine Zuordnungsliste, das ist die Aufgabenstellung.

So weit bin ich gekommen:

Netzwerke:
http://img294.imageshack.us/img294/6572/nw13.gif
http://img514.imageshack.us/img514/5855/nw45.gif
http://img181.imageshack.us/img181/817/nw6.gif
http://img510.imageshack.us/img510/3517/nw7.gif
http://img202.imageshack.us/img202/5623/nw8.gif

Symboltabelle und Variablentabelle:
66198451.gif

vat.gif


Weiss jetzt nicht ob das richtig ist und wie man es ausprobieren könnte (wie man die Komponente in ein System packt und simuliert).



mfg Mindset
 
Also ich habe gerade mir deine Screenshots angeschaut.
Nicht schlecht :)
Was ich zuerst gesucht habe ist deine Ein/Ausschaltung.
Was nicht gut ist, ist das Setzen in deinem "nw45.gif"
Für jeden Ausgang ein Netzwerk und dann nur zuweisen, dass im Störungsfall der Ausgang Null ist. Beim Setzen muss auch zurück gesetzt werden.
Wenn du z.B. NW7 und NW8 anschaust, dann kannst du das vereinfachen und das S/R muss nicht sein.

Bei deinem Zähler nimmst du den Dual Ausgang und vergleichst als Integer, das ist nicht gut. Deklariere das MW als INT und schliess das am DEZ Ausgang des Zählers an.

Du bist auf einem guten Weg, das Projekt kann etwas werden :)


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für Hinweise!

Ich muss den binären ausgang des zählers verwenden, da der DEZ ausgang ja BCD zahlen ausgibt, also von 0 bis 9. Mit BIN geht es, eben ausprobiert. Habe auch ein paar fehler gefunden, hatte bei Lüfter2 die falschen Symbole verwendet. Dann ist es mir auch aufgefallen, dass ich die Lüfter ja gar nicht einzeln abschalten kann, habe es auch implementiert - ein Netzwerk für jeden Lüfter (ein und aus). Jetzt habe ich das problem, dass die Ampel ihren zustand nie ändert. es liegt daran, dass die flipflops "LüfterX" sich nicht setzen, wenn ein anderer derartiger FF am eingang R aktiv ist. ich nehme an, ich muss dafür einzelne netzwerke erstellen, also fürs setzten und fürs rücksetzen.
 
Ich würde gar nicht S/R verwenden, sondern nur zuweisen.
Ich würde dann für jeden Lüfter ein Netzwerk machen für i.O. bzw Störung.
Dann die Störmeldemerker für die Ampel nehmen, so kannst du deine Störung generieren.

Beispiel:

U M_EIN //Anlage eingeschalten
UN E0.1
S M_STOE_1 // Störung Lüfter 1
U RESET
R M_STOE_1 // Störung Lüfter 1
U M_STOE_1 // Störung Lüfter 1
= H1


U M_STOE_1 // Störung Lüfter 1
U M_STOE_2 // Störung Lüfter 2
U M_STOE_3 // Störung Lüfter 3
U M_STOE_4 // Störung Lüfter 4
ON M_EIN //Anlage eingeschalten
= A 0.4

Vielleicht hilft es so

bike
 
schon mal gelesen, ob man mir dort geantwortet hat? =) ich wünschte, es gäbe so ein forum, wo man es bekommt, es aber gibt kaum detsche sps foren =(

hier die anderen zwei
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?p=105182#post105182
http://www.digital-forum.info/simat...t-luftersteuerung-mit-s7-300-178.html#post404


hab die aufgabe jetzt fast gelöst, es geht, allerdings habe ich alle Netzwerke in OB1 gepackt habe und keinen extra baustein FB1 erstellt habe, wie es in der aufgabenstellung verlangt wird. das muss ich noch ergänzen (unter anderem noch rausfinden wie ich ein "WORD" ausm zähler zum INT konvertiere). und dann müssen wir noch die Zykluszeit berechnen lassen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Wandeln geht mit MOVE.
Einen FB zu erstellen ist eigentlich ganz einfach
Neuen FB anlegen und die Netzwerke reinkopieren.
Dann die aus dem OB1 löschen und den FB mit InstanzDB aufrufen.

bike
 
Das Wandeln geht mit MOVE.
Einen FB zu erstellen ist eigentlich ganz einfach
Neuen FB anlegen und die Netzwerke reinkopieren.
Dann die aus dem OB1 löschen und den FB mit InstanzDB aufrufen.

bike

joa. und die symbole im FB1 durch variablen ersetzen. Im OB1 jedoch wieder symbole verwenden, so weit ich es mitbekommen habe. Das mit MOVE habe ich schon mal gelesen, danke für den hinweis, probiere ich aus.

mfg
 
joa. und die symbole im FB1 durch variablen ersetzen. Im OB1 jedoch wieder symbole verwenden, so weit ich es mitbekommen habe. Das mit MOVE habe ich schon mal gelesen, danke für den hinweis, probiere ich aus.

mfg

Also ich sehe keinen Grund irgend etwas an der Symbolik oder so zu ändern, warum auch?

Einfach 1:1 kopieren und gut ist es

Wenn es funktioniert, dann kannst du immer noch die Möglichkeiten des FB nutzen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, damit es als Baustein da liegt und auf beliebiger Hardware ausgeführt werden kann (so habe ich es verstanden), dann kann man die äußeren Schnittstellen einfach mit anderen Symbolen belegen (die auf anderer Hardware ja andere Adressen haben) und nutzen.
 
Zurück
Oben