SM334 pew springt bei 15500Inc nach 32767Inc ???

mrcmm300

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe ein problem mit einer SM 334 0KE00 0AB0 (AI4/AO2). Und zwar habe ich einen PT100 angeschlossen, Brücke zwischen 5+6 gemacht, alle Analoggrounds geerdet. Messung der Temperatur funktioniert einwandfrei
bis ich in den Bereich von 155°C bzw ca. 15500Inc komme, dann springt der eingelesene Wert vom PEW auf 32767Inc, geht die Temperatur dann zurück unter diese 155°C zeigt er wieder ganz normal an.
Habe mir einen PT100 Simulator besorgt, weil ich mir gedacht habe das der Fühler vielleicht kaputt ist, aber auch mit dem Simulator komm ich zu dem selben Ergebnis auf allen 4 Analogeingängen!
Die Karte sitzt zusammen mit zwei SM321 (32IN) und zwei SM322(32OUT) und einer 315-2DP auf einem Rack.

Kann jemand helfen oder hat jemand eine Idee???

Dank im vorraus, Mathias
 
hallo,

ich habe hier mal was aufgeschnappt, daß man wohl (zumindest bei manchen Baugruppen) was einstelen kann wie "PT100 Klima" oder "PT100 Standart" oder sowas.

Schau doch da mal


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hab eine idee.
du hast pt100 klima (/100) eingestellt.
da ist bei 155°C sense

pt100 standard (/10) kann bis 1000°C (0,003850) bzw. 1295°C (0,003910)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
naja: vielleicht, vom hören sagen, könnte sein, dass ...da gönn ich mir doch gern die eine minute mehr um nochmal in der tabelle "Analogwertdarstellung für Widerstandsthermometer" die genauen werte nachzuschlagen um eine gesicherte aussage treffen zu können... :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
naja: vielleicht, vom hören sagen, könnte sein, dass ...da gönn ich mir doch gern die eine minute mehr um nochmal in der tabelle "Analogwertdarstellung für Widerstandsthermometer" die genauen werte nachzuschlagen um eine gesicherte aussage treffen zu können... :ROFLMAO:


WER nachschaut verliert :ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für Eure ideen und anregungen, aber ich kann die Umweltbedingungen für Pt100 nicht verändern, brauche ich evtl.
eine andere Karte?
Ich hab mal die Einstellungsoptionen von der HW-Konfig abfotografiert
und mal angehängt, vielleicht hilft das weiter!

Gruß Mathias
 

Anhänge

  • ai4ao2.jpg
    ai4ao2.jpg
    79 KB · Aufrufe: 19
bin mir relativ sicher, dass es bei der karte eine 3 option gab, die in das feld unter der auswahl pt100 schreiben läßt...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

des Rätsels lösung ist das, ich einfach die falsche Karte habe. *ROFL*
Die SM334 die ich habe mißt nur bis 155°C und geht ganz normal bei ca. 15500 Inc. in einen Fühlerbruchzustand (32767Inc) und Fühlerkurzschluß ist hier dann -32768Inc.
Habe mit einem Siemenstechniker telefoniert und der meinte das ich hier vielleicht eher mit SM331-7KS o.ä. wo ich die Umweltbedingungen ändern kann, arbeiten sollte!

Gruß Mathias
 