Hallo an alle!!!

Ich würde mal gerne wissen, wie der Regleraufbau einer Abluft-Zuluftkaskadenreglung mit min. max. Begrenzung funktioniert.
Anlage ist eine Umluftgerät mit Aussenluftanteil

+
zusatz wenn 100% Kühlen erreicht dann wird der FU langsam hochgefahren.

wäre net wenn ich nur die Struktur kennen würde!!

:D
 
ich würd ja alles volle pulle lofen lassen, da haste, wenn draußen schön kalt ist, schön kalt und wenn draußen nicht so kalt ist, immer noch den abzug der warmen luft...

aber vielleicht liegts auch einfach an der mäßigen beschreibung, dass mir dazu nur dieses optimum einer lösung einfällt
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich würd ja alles volle pulle lofen lassen, da haste, wenn draußen schön kalt ist, schön kalt und wenn draußen nicht so kalt ist, immer noch den abzug der warmen luft...

aber vielleicht liegts auch einfach an der mäßigen beschreibung, dass mir dazu nur dieses optimum einer lösung einfällt

{..man könnte ja auch mal die Klappe halten wenn man eh nix beitragen kann...}

zum Thema: üblicherweise Kaskade P-PI-Regler,
der PI-Regler ist für die Zulufttemperatur, der P-Regler macht aus der Raumlufttemp. die Führungsgröße für den PI.

DIN EN 1946 sagt: Begrenzung Zuluft min./max. 16°C/32°C
 
{..man könnte ja auch mal die Klappe halten wenn man eh nix beitragen kann...}

zum Thema: üblicherweise Kaskade P-PI-Regler,
der PI-Regler ist für die Zulufttemperatur, der P-Regler macht aus der Raumlufttemp. die Führungsgröße für den PI.

DIN EN 1946 sagt: Begrenzung Zuluft min./max. 16°C/32°C



wird die min max Begrenzung auf die Führungsgröße oder auf den Folgeregler geschaltet!!?

bzw. so erklärt:

Führungsregler(Raum Ablufttemp) --> min max Begrenzung am Führungsregler selbst(z.B:LMN_HLM 24°C und LMN_LLM 16°C)--> Folgeregler (Zulufttemp.)

--> (0-50%) vom Folgeregler (mit Fkt auf 0-100% nomieren) --> = Kühlventil
--> (50-100%) vom Folgeregler(mit Fkt auf 0-100% nomieren) -->= Heizventil

oder

Führungsregler wird mit 0-50°C nomiert.

Führungsregler(Raum Ablufttemp) --> Folgeregler (Zulufttemp.)
--> (0-50%) vom Folgeregler (mit Fkt auf 0-100% nomieren) - min Begrenzung(über FB41 (min Begrenz.SP_INT-ist ZuluftPV_IN) ) --> = Kühlventil

--> (50-100%) vom Folgeregler(mit Fkt auf 0-100% nomieren) - max Begrenzung(wie oben) -->= Heizventil

und wenn man den FU für mehr Kühlung braucht dann nochmals bei dem Kühlventil ein Sequenz aufbauen über
--> (0-50%) von der Funktion Kühlen (mit Fkt auf 0-100% nomieren) --> = Kühlventil
--> (50-100%) von der Funktion Kühlen (mit Fkt auf 0-100% nomieren) --> = FU


das wäre meine überlegung.


Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

z.B. YCool = ( Y - 48 ) * ( 100 / ( 0 - 48 )) für Kühlen
YHeat = ( Y - 52 ) * ( 100 / ( 100 - 52 )) für Heizen

48..52 wäre z.B. der Nullpunkt da passiert gar nichts.
Was dann noch fehlt ist die Begrenzung auf 0..100 bei heizen und kühlen.

Gruss Daniel
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

z.B. YCool = ( Y - 48 ) * ( 100 / ( 0 - 48 ) für Kühlen
YHeat = ( Y - 52 ) * ( 100 / ( 100 - 52 )) für Heizen

48..52 wäre z.B. der Nullpunkt da passiert gar nichts.
Was dann noch fehlt ist die Begrenzung auf 0..100 bei heizen und kühlen.

Gruss Daniel


Begrenzung d.H.
z.B.
L YCool
L2.0e+0
*R
L1.00e+002
-R
L-1.0e+00
*R
T Kühlen 0-10V!!!??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
;)

Code:
//YCool = ( Y - 48 ) * ( 100 / ( 0 - 48 )

      L     MD     0                    // Stellgröße Folgeregler
      L     4.800000e+001
      -R    
      L     -2.083333e+000              // 100 / ( 0 - 48 )
      *R    
      T     MD     4                    // Stellgröße kühlen

// Kühlen begrenzen auf 0-100%

      L     MD     4
      L     0.000000e+000
      >=R   
      SPB   m1
      T     MD     4
m1:   TAK   
      L     1.000000e+002
      <=R   
      SPB   m2
      T     MD     4
m2:   NOP   0


//YHeat = ( Y - 52 ) * ( 100 / ( 100 - 52 ))

      L     MD     0                    // Stellgröße Folgeregler
      L     5.200000e+001
      -R    
      L     2.083333e+000               // 100 / ( 100 - 52 )
      *R    
      T     MD     8                    // Stellgröße heizen

// Heizen begrenzen auf 0-100%

      L     MD     8
      L     0.000000e+000
      >=R   
      SPB   m3
      T     MD     8
m3:   TAK   
      L     1.000000e+002
      <=R   
      SPB   m4
      T     MD     8
m4:   NOP   0

Gruss Daniel
 
;)

Code:
//YCool = ( Y - 48 ) * ( 100 / ( 0 - 48 )

      L     MD     0                    // Stellgröße Folgeregler
      L     4.800000e+001
      -R    
      L     -2.083333e+000              // 100 / ( 0 - 48 )
      *R    
      T     MD     4                    // Stellgröße kühlen

// Kühlen begrenzen auf 0-100%

      L     MD     4
      L     0.000000e+000
      >=R   
      SPB   m1
      T     MD     4
m1:   TAK   
      L     1.000000e+002
      <=R   
      SPB   m2
      T     MD     4
m2:   NOP   0


//YHeat = ( Y - 52 ) * ( 100 / ( 100 - 52 ))

      L     MD     0                    // Stellgröße Folgeregler
      L     5.200000e+001
      -R    
      L     2.083333e+000               // 100 / ( 100 - 52 )
      *R    
      T     MD     8                    // Stellgröße heizen

// Heizen begrenzen auf 0-100%

      L     MD     8
      L     0.000000e+000
      >=R   
      SPB   m3
      T     MD     8
m3:   TAK   
      L     1.000000e+002
      <=R   
      SPB   m4
      T     MD     8
m4:   NOP   0
Gruss Daniel



Danke mal im vorraus super sache

Bist Du aus dem Lüftungs und Klimabereich
 
Also Ich hab mal schnell was gezeichnet .
Sollte so gehen. oder!
Nur der Ausgang ist auf 0-100%
Ich bräucht Ihn aber als 0-10V für den PAW!!!
 

Anhänge

  • Kaskade_zu.pdf
    1 MB · Aufrufe: 30
PAW: einfach den Wert mal 276.48 und das dann auf Integer wandeln -> fertig zur Ausgabe (für S7)

zur Skizze: evt. siehst Du am Ausgang des Führungsreglers noch eine Verstärkung zur Einstellung des Kaskadeneinflusses vor, da viele fertige Regler das haben bestehen manche Kunden auf so einer Option
 
PAW: einfach den Wert mal 276.48 und das dann auf Integer wandeln -> fertig zur Ausgabe (für S7)

zur Skizze: evt. siehst Du am Ausgang des Führungsreglers noch eine Verstärkung zur Einstellung des Kaskadeneinflusses vor, da viele fertige Regler das haben bestehen manche Kunden auf so einer Option


unter Verstärkung verstehe ich ein Sollwertverschiebung von +- 3 Kelvin
oder!?

wäre nett wenn ihr dies bestätigen könntet

Danke
 