gebrauchte Maschine mit S5 ohne Eprom, wertlos?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Dein Rechner eine serielle RS232 Schnittstelle (COM) hat, kannst Du Dir das Kabel mit etwas Geschick auch selber bauen.
Schaltplan dafür kann ich Dir bei Bedarf zu kommen lassen.

Gruß
Corosop15
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst Du nicht den Vorbesitzer der Maschine ausfindig machen?
Die haben doch sicher noch die Software irgendwo gesichert.
Sieht so aus, als wenn die S5 da irgendwann mal in einer hauruck Aktion da reingekommen ist.
 
Also ich hatte wohl Glück, hab heute das Programm als Email zugeschickt bekommen.

Ein Datenkabel hab ich auch schon bestellt, sollte die nächsten Tage eintreffen.
Jetzt müßte ich nur noch kurz wissen, was es zu beachten gibt beim draufladen.

Werd vorerst den internen Speicher bespielen, aber dann natürlich ein EEProm kaufen.Aber das Programm ist ja auf unserem Server schon gesichert.

Zur Verfügung hab ich ein Ebay-Datenkabel und die WinSPS S5 V1.79.Reicht das aus, um das Programm zu bespielen?
Aus wieviel Dateien besteht so ein Programm eigentlich? Hab teilweise ini-Dateien geschickt bekommen und dann noch 2 Dateien mit der Endung .S5D
Ich hab mal in beide reingeschaut, schaut irgendwie aus als wäre das dasselbe.


Dann hab ich noch eine Frage.Bei der Maschine fehlt ein Drehgeber, diesen werd ich selbst montieren müssen.Ist natürlich kein Problem.
Ich frage mich allerdings, wie ich in der Steuerung rausfinden kann, wieviel Impulse pro mm der vorherige Drehgeber hatte.

In der Beschreibung, die mir per Email zugeschickt wurde, steht:

Drehgeber sollte 1000Imp/Umdrehung nicht überschreiten.

Was ich aber nicht verstehe: Ich kann ja wohl schlecht einen x-beliebigen anschliessen bis max 1000Imp/U.
Würde dies gern aus der Steuerung rauslesen, aber da komm ich nicht so ganz klar.Hab nur den Eintrag gefunden mit einer Beschriftung: Impulse / mm

Aber mit den ganzen Programmierwerten kann ich nichts anfangen.

Läßt sich das rauslesen? Könnt ihr mir dabei helfen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Aus wieviel Dateien besteht so ein Programm eigentlich? Hab teilweise ini-Dateien geschickt bekommen und dann noch 2 Dateien mit der Endung .S5D
Wenn die Referenzdatei erzeugt, die INI-Datei in die Seq übersetzt und anschließend die Symbolikdatei gespeichert wurde, sollten 7 Dateien mit dem gleichen Zeitstempel rauskommen.
Alle anderen Dateien können gelöscht werden.

Die .S5D ist die eigentliche Programmdatei. (nicht löschen)

Wenn zwei .S5D dabei sind, könnte eine ein AG - Abzug sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ich aber nicht verstehe: Ich kann ja wohl schlecht einen x-beliebigen anschliessen bis max 1000Imp/U.
Würde dies gern aus der Steuerung rauslesen, aber da komm ich nicht so ganz klar.Hab nur den Eintrag gefunden mit einer Beschriftung: Impulse / mm

Aber mit den ganzen Programmierwerten kann ich nichts anfangen.

Läßt sich das rauslesen? Könnt ihr mir dabei helfen?
Die S5-95U hat zwei schnelle Zähler.
Diese werden im DB1 frei geschaltet. Eventuell ist dort auch der Vergleichswert eingetragen.
DB1 im Format KC öffnen: Parameterblock 'OBC: CAP 999
CAP = Zähler A zählt positive Flanken
CAN = Zähler A zählt negative Flanken
CBP = Zähler B zählt positive Flanken
Such mal im Programm nach :
Code:
   L PW 36 // Zähler A
   L PW 38 // Zähler B
oder nach dem Alarm OB 3
 
Also ich hatte wohl Glück, hab heute das Programm als Email zugeschickt bekommen.

Ein Datenkabel hab ich auch schon bestellt, sollte die nächsten Tage eintreffen.
Jetzt müßte ich nur noch kurz wissen, was es zu beachten gibt beim draufladen.

Werd vorerst den internen Speicher bespielen, aber dann natürlich ein EEProm kaufen.Aber das Programm ist ja auf unserem Server schon gesichert.

Bitte schau auf die CPU bevor Du was einspielst, und sichere Dir diesen Stand wenn da was drauf ist zur Sicherheit.

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ist denn niemand bei dir in der nähe, der dir dabei zur hand gehen kann?
evtl. kann das prog aus der cpu noch gerettet werden.
wenn erst mal neu eingespielt wird etc. dann geht da nichts mehr.
 
Hallo,

hast du denn den Elektrotechnischen Schaltplan zu dieser Maschine?
Ohne wird sich jemand bei einer Neuprogrammierung sehr schwer tun.

Vielleicht ist es dir hilfreich das du die CPU auch ausbauen könntest und zu jemanden fahren, bzw. diese zu Eichler schicken könntest.
Ohne Spannung der Pufferbatterie ist jedoch vermutlich wenig möglich.

Hoffe ist dir hilfreich,

maxi
 
Aufgrund einiger Antworten von euch:

Ich hab bereits das Programm per Mail zugeschickt bekommen.

Jetzt geht es nur noch ums Aufspielen und herausfinden, was für einen Drehgeber ich brauche (Imp/mm).

Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.


Hier ist das Programm:



 

Anhänge

  • M207B@TP.zip
    46,7 KB · Aufrufe: 47
Zählerkennung im DB
OPC

Zähler A, zählt positive Flanken bis 2
CAP 2

Zähler B, zählt positive Flanken bis 30000
CBP 30000

bei erreichen des Zählerstandes wird der OB3 aufgerufen und
der entspechende Zähler wird wieder auf "0" gesetzt. Im Zyklischen
Programm können die Zähler mit PW36 für Kanal A und PW38 für
Kanal B ausgewertet bzw. abgefragt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Aufgrund einiger Antworten von euch:

Ich hab bereits das Programm per Mail zugeschickt bekommen.

Jetzt geht es nur noch ums Aufspielen und herausfinden, was für einen Drehgeber ich brauche (Imp/mm).

Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.


Hier ist das Programm:



Hallo, das Programm hast Du ja jetzt zum Glück.
Frage doch noch mal nach ob du dazu auch die Kommentardatei bekommen kannst. Die wärs sehr hilfreich (hat die Endung *.seq)
 
Zählerkennung im DB
OPC

Zähler A, zählt positive Flanken bis 2
CAP 2

Zähler B, zählt positive Flanken bis 30000
CBP 30000

bei erreichen des Zählerstandes wird der OB3 aufgerufen und
der entspechende Zähler wird wieder auf "0" gesetzt. Im Zyklischen
Programm können die Zähler mit PW36 für Kanal A und PW38 für
Kanal B ausgewertet bzw. abgefragt werden.

Was heißt das für mich dann? :)

Also es kann ja nur was mit Impule pro Länge sein.Nur wieviel Impulse pro Längeneinheit hab ich laut Programm?

Die Angabe müßte mit ziemlicher Sicherheit mm sein.Aber wieviele Impulse pro mm?
 
Du musst im Programm schauen wie deine Impulse verarbeitet werden,
vlt. wird da irgendwo noch eine Skallierung durchgeführt. Aus dem
Systemdatenbaustein lässt sich das auf jedem fall nicht rauslesen.

Hilfreich kann es auch sein wenn du dir mal die Mechanik an der Maschine
anschaust, oft kann mann daraus schon erkennen ob die Auflössung des
Gebers zur verfahren Strecke passt. D.h. wieviel Weg macht die Mechanik
bei einer Drehgeberumdrehung.
 
In der S5D gibt verschiedene Bausteintypen. Einen für den Code (bzw. die Daten), einen für die Kommentare (z.B. OK für OB-Kommentar) und einen für die Verweise (Sprungmarken bzw. Formate). Wird alles direkt von der Progarmmiersoftware gehadnelt und hoffentlich richtig zusammengesetzt.
 
Du musst im Programm schauen wie deine Impulse verarbeitet werden,
vlt. wird da irgendwo noch eine Skallierung durchgeführt. Aus dem
Systemdatenbaustein lässt sich das auf jedem fall nicht rauslesen.

Hilfreich kann es auch sein wenn du dir mal die Mechanik an der Maschine
anschaust, oft kann mann daraus schon erkennen ob die Auflössung des
Gebers zur verfahren Strecke passt. D.h. wieviel Weg macht die Mechanik
bei einer Drehgeberumdrehung.

Mein Problem ist ja, dass ich das nicht aus der Steuerung rauslesen kann, weil ich mich nicht auskenne.
Deshalb hab ich ja im Forum die Datei mit dem Programm angehängt und hoffe, jemand kann das für mich rauslesen.

In der Beschreibung vom Programm wird z.b. an der SPS ein Ausgang als Impulssignal für den Meterzähler ausgegeben. (1 Signal 250ms lang / Meter).Dieses Signal muß ja im Verhältnis zum Drehgeber stehen.Vielleicht könnt ihr das aus dem Programm rauslesen.
Irgendwo muß also stehen: Wenn der Drehgeber (Signal B auf Zähler) x Impulse gezählt hat, dann wird ein Impuls von 250ms Länge an den Meterzähler ausgegeben (SPS-Ausgang)



Es gibt bei den Drehgeber wahrscheinlich nur zwei Möglichkeiten, entweder ist ein Messrad mit 20cm Umfang oder mit 50cm Umfang verbaut gewesen.
Das sind bei uns so die üblichen Größen, denke das war bestimmt so.

Aber wieviel Impulse die Steuerung z.b. als 1m auswertet, kann ich nicht rauslesen.Vielleicht kann mir da jemand helfen.
 
Zuletzt bearbeitet: