Hardware Konfiguration

Studiologe

Level-1
Beiträge
57
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und weiss nicht ob meine Frage im richtigen Forum geladet ist.

Zu meinem Problem:
Ich habe folgende Hardware die ich versuche zu konfigurieren, es geht aber leider nicht und ich bin neu in der Welt der SPS.

CPU S7-300: 6ES7-315-2AG10-0AB0
Inputs: 6ES7-321-1BH01-0AA0
Outputs: 6ES7-322-1BH01-0AA0

Kann ich die Teile so wie sie sind zusammensetzen und mit dem Bus (CPU-Rueckseite) verbinden, oder benoetige ich weitere Hardware, wenn ich diese I/O's an der CPU betreiben moechte?
Beim Speichern&Uebersetzen erhalte ich immer die Meldung: System Inkonsistent.

Ich benutze Simatic Manager Step7 V5.4 + SP5

Danke fuer jegliche Hinweise.
 
Die Teile kannst Du problemlos über den sogenannten Rückwandbus zusammenstecken. Dann am besten die CPU urlöschen und das System per Step-7 hochladen, dann hast Du eine Grundkonfiguration des Systems.
 
Normalerweise ist bei der Meldung "System Inkonsisten" immer noch ein Button, Details, Gehe Zu oder so ähnlich,
da öffnet sich dann ein Fenster mit näheren Informationen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!
Danke fuer die vielen schnellen Antworten...

Das mit dem Rueckwandbus ist ja das Problem. Wo und wie mache ich das dem HW-Konfigurator klar, dass ich die Teile direkt an der CPU mit RWB stecken habe??
Ich habe da eine Profilschiene drin, wo die I/O-Module draufstecken.

Habe noch Probleme, da ich bisher noch nicht mit dem Siemens Kram gearbeitet habe.
Wenn moeglich koennt ihr ja vielleicht einen screenshot anhaengen, der eure funktionierende konfig zeigt??

Danke
 

Anhänge

  • konfig.JPG
    konfig.JPG
    65,5 KB · Aufrufe: 63
Dein Problem ist, daß Du die Peripherie auf einem 2. Rack in der HW-Konfig steckst.
Setze auf dem 1. Rack auf Steckplatz 4 die DI und auf Steckplatz 5 die DO und schon klappt es.

Gruß
Corosop15

Edit: Lösche das 2. Rack
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Jetzt hat es endlich geklappt :)
Es lag daran, dass ich die ID nummer im falschen Untermenue ausgewaehlt hatte (irgendwo aber nicht im Simatic-300/SM-300 Menue). Danach konnte ich auch erfolgreich speichern und generieren. Das hereinladen in die CPU hat auch einwandfrei funktioniert, jetzt habe ich allerdings noch das Proble, dass die Eingaenge nicht ankommen.
Konfiguriert ist folgendes:
Ausgaenge Anfang: 4, Ende: 5
Eingaenge Anfang: 0, Ende: 1
Gehe ich allerdings online mit einer Var-tabelle und schalte das Beobachten ein, kommen die Eingaenge nicht und Ausgaenge lassen sich nicht schalten.

Gruss
 
Guten morgen zusammen!
Kann es vielleicht sein, dass ich beid er Konfiguration noch einiges aendern muss, oder dass ich die neue Konfiguration irgendwie auf die CPU spielen muss? Ich habe (denke ich zumindest) die CPU Ur-geloescht in dem ich den kleinen Schalter am Geraet selbst auf MRES fuer einige Sekunden gehalten habe und dann im Simatic Manager die Simatic 300 Station auf der linken Seite ausgewaehlt und auf upload geklickt. Es hat auch eine Uebertragung stattgefunden. Sollte demnach doch alles in der CPU sein, richtig?

Gibt es vielleicht noch irgendwie Diagnosemoeglichkeiten, wie ich herausfinden koennte, warum die Ein-/Ausgaenge nicht gehen?

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte mir noch mal Deine HW-Konfig von gestern angeschaut. Da hattest Du noch keine Spannungsversorung (PS) eingesetzt. Hast Du diese denn jetzt in Deine Konfiguration eingetragen?

Gruß
Corosop15
 
Bei mir auch nicht

Hatte mir noch mal Deine HW-Konfig von gestern angeschaut. Da hattest Du noch keine Spannungsversorung (PS) eingesetzt. Hast Du diese denn jetzt in Deine Konfiguration eingetragen?

Gruß
Corosop15
Bei meiner Konfiguration ist auch keine PS eingetragen, kann sie aber trotzdem Problemlos übertragen.
Oder warum fragst du nach?

der_iwan
 
Hatte mir noch mal Deine HW-Konfig von gestern angeschaut. Da hattest Du noch keine Spannungsversorung (PS) eingesetzt. Hast Du diese denn jetzt in Deine Konfiguration eingetragen?

Gruß
Corosop15
Ob er in seine Konfiguration eine Spannungsversorgung einträgt oder nicht ist völlig egal...:rolleyes:
Wichtig ist nur, dass die Baugruppen überhaupt mit Spannung versorgt werden.

@Studiologe: Hast Du die Karten mit 24V versorgt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Natürlich müssen alle I/O-Baugruppen auch an entsprechenden Stellen mit 24V versorgt werden. Regulär ist im Decker der Ein- Bzw. Ausgangskarte das Schaltbild.

Bei der Eingangskarte wird die Versorgungsspannung wie folgt angeschlossen:
Klemme 1 - 24VDC
Klemme 2 - 9 - Eingangs-Bit x.0 - x.7
Klemme 10 + 11 - nicht belegt
Klemme 12 - 19 - Eingangs-Bit x+1.0 - x+1.7
Klemme 20 - 0VDC angeschlossen sein.

Bei der Ausgangskarte wird das byteweise gemacht:
Klemme 1 - +24VDC
Klemme 2 - 9 -> Ausgangs-Bit x.0 - x.7
Klemme 10 - 0 VDC

Klemme 11 - +24VDC
Klemme 12 - 19 -> Ausgangs-Bit x+1.0 - x+1.7
Klemme 20 - 0 VDC
 
Bei meiner Konfiguration ist auch keine PS eingetragen, kann sie aber trotzdem Problemlos übertragen.
Oder warum fragst du nach?

der_iwan

Weil man sein Programm so gut wie möglich dokumentieren soll, und für mich gehört das mit zur Dokumentation.
Man braucht ja auch keine Dokumentation um ein lauffähiges Programm zu erstellen.

Gruß
Corosop15
 
Weil man sein Programm so gut wie möglich dokumentieren soll, und für mich gehört das mit zur Dokumentation.
Man braucht ja auch keine Dokumentation um ein lauffähiges Programm zu erstellen.

Gruß
Corosop15

Da gebe ich dir vollkommen Recht, aber für mich klang es so, als wenn das ein Fehlergrund sein könnte.

der_iwan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da gebe ich dir vollkommen Recht, aber für mich klang es so, als wenn das ein Fehlergrund sein könnte.

der_iwan

Muß ich Dir auch Recht geben. Manchmal setzt man zuviel voraus, man selbst weiß ja, was man meinte. Ist absolut richtig, daß man es so verstehen kann.

Gruß
Corosop15
 
Weil man sein Programm so gut wie möglich dokumentieren soll, und für mich gehört das mit zur Dokumentation.
Man braucht ja auch keine Dokumentation um ein lauffähiges Programm zu erstellen.

Gruß
Corosop15

und wenn ich kein Siemens Netzteil verwende, dann brauch ich auch kein PS in der Hardware angeben! Zudem gibt es immer einen Schaltplan wo diese Dinge hineingehören!
 
Zurück
Oben