Hallo,

ich habe 2 CPU´s
1xCPU316-2DP (Slave) (Adresse 2)
1xCPU313C-2DP (Master) (Adresse 3).

ich will Daten vom Master zum Slave schiecken. Die Daten die alle geschieckt werden sollen liegen alle im DB90. Im Slave sollen Sie auch im DB90 Landen.

In der Hilfe habe ich ein weg über den Hardwermanager gefunden (Koppel vom Master AW100 mit Slave EW100). Und anschließend per Lade Tranfehr alles rüberschaufeln.

OK klappt, aber geht das nicht ihrgendwie eleganter? Quasi Sende DB90?

Danke für eure Antworten
 
aber geht das nicht ihrgendwie eleganter? Quasi Sende DB90?
Nein, ohne zusätzliche Hardware geht es nicht anders.
Profibus-Kommunikation zwischen 2 CPU mit integrierter DP-Schnittstelle geht nur per Master/Slave-DP über projektierte E/A-Adressen.
Die bei Profibus zusätzlich mögliche FDL- und S7-Kommunikation geht nur mit CP342-5.
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bei kleineren Datenaustausch schaue dir doch mal den SFC XSend usw. um die 65 (Also SFC 65,66,67,68,69) Sowie allgemein den SFC 4,5

Eine unschöne Art (Bisher immer vermieden) ist eine Globaldatenzuweisung eines DB. Glaube das Problem waren daran enorme Zykluszeiten der CPU.

Hoffe ist dir hilfreich,


Grüße
 
bei kleineren Datenaustausch schaue dir doch mal den SFC XSend usw. um die 65 (Also SFC 65,66,67,68,69) Sowie allgemein den SFC 4,5

Eine unschöne Art (Bisher immer vermieden) ist eine Globaldatenzuweisung eines DB.
SFC65 bis SFC69 sind für S7-Basiskommunikation - geht nur über MPI, nicht Profibus. Maximal 76 Bytes je Sendeauftrag.
Globaldaten-Kommunikation geht nur über MPI, nicht Profibus. Maximal 22 Byte je GD-Paket.
"den SFC4,5" - Tippfehler? Was hast Du tatsächlich gemeint?

Harald
 
Hallo,


was spricht gegen MPI Bus.
Der linke Port der 2 DP CPU`s ist standartisiert auf MPI gestellt.

Oder halt eine standart SFC DP Kommunikation.

Hoffe ist hilfreich,

grüße Maxi
 