Guten Tag.
folgende Frage: Kann ich die Profinet-Schnittstelle einer 315-2 PN/DP nutzen um mit einem PC als 1:1 Verbindung Daten zu tauschen. Ich habe hier schon gelesen, das dass nicht mit Hubs und nur mit speziellen Switches geht. Auf dem PC läuft ein Leitsystem (nein,nicht von Siemens) das sich Daten und Statusinfos mittels DB's abholt. Mit einem CP 343 läuft das einwandfrei. Nur warum einen zusätzlichen CP einbauen wenn auf der CPU schon vorhanden?
 
Das ist möglich. Ich hab an einer 315-2 PN/DP z.B. WinCC und ein Projekt mit LibnoDave in Betrieb genommen.

Gruß Styrax
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bei einer 315-2 PN/DP müssen die TCP/IP Verbindungen über den FB "TCON" einzeln aufgebaut werden.
Das reine senden und empfangen ist mit den FB's "TRCV" und "TSEND" zu realisieren.
 
Die meistens Leitsysteme holen die Daten selber. Kein Bedarf für TCON/TSEND/TRECV oder Sonstiges.

TCON/TSEND/TRECV werden meistens für CPU-CPU Datentransfer verwendet.
 
Erst mal Danke für die Antworten!
Mit einer CP 343 arbeite ich ohne FB's. Da wird einfach eine Verbindung Fetch oder Write definiert. Wie ist das in diesem Fall?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es scheint dein "Leitsystem" ist vielleicht etwas alt.
"Fetch" und "Write" wurde als S5-Kompatible Transferverfahren auf der CP343-1 inkludiert. Das PN Schnittstelle auf ein 315-2PN/DP unterstützt kein Fetch/Write.

Wenn du unbedingt Fetch/Write verwenden musst, dann braucst du ein CP343-1.
Hier ist ein FAQ:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1853547
 