OB10 Hilfe

emilio20

Level-1
Beiträge
835
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ich wollte mehrere OB zu bestimmten Zeiten ausführen der OB 10 Tählich der OB11 Wöchentlich und der OB 12 Monatlich. Habe alle drei OBs eingefügt. Wenn ich jetzt in der Hardware bei Alarme kann ich nur OB10 Aktiviren und einstellen alle anderen OB s sind grau hinterlegt und lassen sich nicht aktivieren? warum ?
 
ab 414 geht dein plan auf - kann 4
ab 412 gibts zwei mögliche uhrzeitalarme
die gesamte 300er palette kann nur 1 uhrzeitalarm bearbeiten
 
Hallo,

wenn Du in Deinen OB10 mitzählst, nach 7maligen Abarbeiten wöchendlichen OB ausführen, nach 30mal monatlichen Teil ausführen. Altenativ nach 4 Wochen monatlichen Teil bearbeiten lassen.

MfG

Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn Du in Deinen OB10 mitzählst, nach 7maligen Abarbeiten wöchendlichen OB ausführen, nach 30mal monatlichen Teil ausführen. Altenativ nach 4 Wochen monatlichen Teil bearbeiten lassen.

MfG

Michael

gibt in den meisten fällen probleme. (28/30/31 tage, 4, 4.5 wochen)
einfacher ist es da wohl eine zeitschaltuhr zu bauen.
ist tag != gespeicherter tag -> ausführen und tag speichern
ist wochentag == montag -> ausführen und speichern, dass montag schon ausgeführt wurde
ist monat > gespeicherter monat -> ausführen und monat speichern
 
Zuletzt bearbeitet:
Najo!
30 Tage...lol

@emilio20:
Was für Funktionen brauchst Du denn.... es gibt wahrscheinlich schon eine Menge Ideen, solche Anforderungen kommen ja öfters vor.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
aber echt, manchmal frag ich mich schon....
Gott sei Dank ist es zumindest ziemlich unbestritten dass eine boolsche Variable NULL oder EINS ist, bei einigen bin ich mir aber eh nicht sicher ob sich die darüber sicher sind.
*ROFL*

ich steh ja wie sau auf tri-state :rolleyes:

und unser reglungstechnik-prof nannte fuzzy frauenlogik - ... oder darfs ein bißchen mehr... ganz wie an der wursttheke...
 
ich steh ja wie sau auf tri-state :rolleyes:

und unser reglungstechnik-prof nannte fuzzy frauenlogik - ... oder darfs ein bißchen mehr... ganz wie an der wursttheke...

Kein Witz:
meine Ex-Frau hat mal einen Wäschetrockner gekauft weil da am Datenblatt u.a. stand: "Fuzzylogic".
Auf Rückfrage warum dies das Argument für sie war, hörte ich "weil der ja dann ganz besonders gut die kleinen Fusseln von der Wäsche löst".....
 
Zurück
Oben