AWL in FUP

Vielleicht helfen Dir Klammern weiter:
Code:
[FONT=Courier New]U(            1[/FONT]
[FONT=Courier New]O(            2 [/FONT]
[FONT=Courier New]U(            3   [/FONT]
[FONT=Courier New]UN M 120.0    3 [/FONT]
[FONT=Courier New]U T 1         3[/FONT]
[FONT=Courier New])             2[/FONT]
[FONT=Courier New]O E 91.7      2[/FONT]
[FONT=Courier New])             1 [/FONT]
[FONT=Courier New]U(            2[/FONT]
[FONT=Courier New]UN M 115.4    2 [/FONT]
[FONT=Courier New]U T 2         2[/FONT]
[FONT=Courier New])             1[/FONT]
[FONT=Courier New])             0  [/FONT]
[FONT=Courier New]S M 120.1[/FONT]
 
Deswegen hatte ich ja in meinem ersten Antwort-Beitrag geschrieben, dass sich die Funktion so nicht in FUP darstellen läßt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ganze muss wie folgt gegliedert sein:

UN M 120.0 \
.................. UND
U T 1 ....... / ........ \
.............................. ODER
................ O E 91.7 / ....... \
.......................................... UND
.......................UN M 115.4 /
..............................U T 2 /
..................................................==> SET
........................................................ S M 120.1

sorry für die einfache Darstellung, mein Laptop steht in derr Firma
 
@tnt369
"dann mal hier mein vorschlag"

Genau so hab ichs gerade eingetippt und wüsste keinen Unterschied zu AWL.
Habs probiert und kann auch keinen sehen!

Jemand anderer Meinung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@tnt369
"dann mal hier mein vorschlag"

Genau so hab ichs gerade eingetippt und wüsste keinen Unterschied zu AWL.
Habs probiert und kann auch keinen sehen!

Jemand anderer Meinung?


Das funzt schon, manchmal schafft es der AWL/KOP/FUP-Editor bei der Umstellung von AWL auf KOP/FUP nur nicht dieses umzuwandeln. SIEMENS löst sowas gerne mit vielen Klammern!
 
Für die Übersicht wären mir die Klammern auch immer viel lieber.
Macht man zwar in Mathe auch nicht immer würde dort aber auch ab und zu helfen die Übersicht zu wahren. ;)

Wenn man in der ursprünglichen AWL Version oben ein "U (" darüberschreibt und nach dem O eine neue Zeile ") "einfügt, lässt es sich wieder umwandeln.

U (
UN M 120.0
U T 1
O E 91.7
)
UN M 115.4
U T 2
S M 120.1
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für die schnellen Antworten sowas in der Richtung hatte ich auch raus!

Zur Info das ist für ein Getriebewechsel beim Bohrwerk wobei ich mich wirklich frage ob der Projektierer wirklich das gemeint hat was er da abgefragt hat

ich schreib jetzt mal die Symbolik hinter den code

:UN M 120.0 Spindelgetriebe Soll = Ist
:U T 1 Impuls Maschine Ein
:O E 91.7 1.Spindel Getriebe umschalten von NC
:UN M 115.4 Spindelgetriebe 5. Programmiert
:U T 2 Maschine verzoegert Ein
:S M 120.1 Getriebeschaltung angefordet

ich verstehe dabei T1 bzw. T2 nicht so ganz
 
hallo danke erstmal für die schnellen antworten habe mit etwas kopfarbeit alles rausbekommen was ich wissen wollte Danke!
Wie kann ich den Thread schließen?
 
hallo danke erstmal für die schnellen antworten habe mit etwas kopfarbeit alles rausbekommen was ich wissen wollte Danke!
Wie kann ich den Thread schließen?
In anderen Foren schreibt der Themenstarter oft in seine Überschrift einfach ein "(GELÖST) -" und dann die alte Überschrift.

Könnte man hier denke ich auch einführen, ist manchmal ganz hilfreeich.
 
Zurück
Oben