WinCC flex Anwendung Bildschurm flackert

Kleissler

Level-1
Beiträge
143
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kann mir jemand ein Tipp geben der LCD Bildschirm der WinnCC flex Anwendung flackert sobald ich den Busstecker auf die CP5611 im PC stecke darüber hinaus messe ich mit ner Leckstromzange auf der Busleitung ca. 500mA. Ist der Stecker nicht auf der CP ist alles ok. Profibusleitung (3Mb mit ca.60m Länge) ist auf beiden Seiten großflächig geerdet paralell zur Busleitung habe ich eine 10mm² PE leitung verlegt und an einem zentralen Erdungspunkt aufliegen. Die CPU sowie die ET haben ein seperates 4A Netzteil werden jedoch von der gleichen Sicherung versorgt.

Habe folgenden Aufbau in dieser Reihenfolge:
VIPA214-2BM02, PC mit WinCC flex Anwendung, VIPA IM253DP, div EA Karten.

Danke im Vorraus
 
Vielleicht solltest du ein höherwertigeres vga oder dvi kabel mit ferrit kern ausprobieren. klingt ja schon so als würde er sich was über die erde einfangen... wobei ich die busleitung noch nie "großflächig" geerdet habe sondern nur beidseitig im stecker.
 
Erdung ist ein ganz heisses Thema. Solche Effekte sind nie eindeutig zu erklären.
Warscheinlich fängst du dir über sog. "Brummschleifen" Störungen über den "flächig" aufgelegten Schirm ein.( Insbesondere bei Anlagenteilen mit großen Servo- bzw. Frequenzumrichtermotoren können über den Schirm der Busleitung noch Spannungsspitzen und Oberwellen abgeleitet werden.)
Auch eine 10mm² Erdungsleitung hat bei 60m immerhin noch einen Widerstand von 0,115 Ohm. D.h. bei Parallelschaltung des Schirmes mit der Erdungsleitung teilt sich der Strom aus dem Störsignal umgekehrt proportional zum Widerstand der Leitungen auf und fließt so teilweise über den Schirm.
Da hilft nur ausprobieren.
Die erste Idee wäre den Schirm NICHT mit den leitfähigen Gehäuseteilen zu verbinden.
Ein metallischer Überzug bzw. Stahlpanzerrohr könnte auch helfen.
 
Hallo folgende Erkenntnis habe ich mittlerweile gewonnen:

Die Störungen kommen offensichtlich vom PC (evtl. Schaltnetzteil) über die Masseverbindung vom VGA Stecker zur CP. Wenn ich einen der beiden Stecker VGA oder Bus Stecker auf der CP ziehe sind die Störungen auf der Busleitung weg und der Monitor flackert nicht mehr. Ein Trenntarfo vorm PC hat nichts gebracht, ein Repeater im Profibus hat die Störungen noch bis auf ca. 1A verstärkt.

Auf der Busleitung von den Schaltschrank-Erdungsschinen zur CPU und entspr. zur ET habe ich keine Störungen diese bekomme ich über die Ableitung weg. CPU läuft problemlos.

Nach dem umstellen von VGA auf DVI ist zumindest das störende flackern auf dem TFT Monitor weg.

So lass ich das ganze mal laufen und hoffe die CP macht das auf dauer mit. Hab mal überlegt ob ich ein USB/DP Adapter teste da ich mit dem Laptop und ner PCMCIA Karte auch keine Störungen habe.

Sollte noch jemand eine revolutionäre Idee haben bitte melden.

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PC über Trenntrafo = keine elektrische Verbindung nach irgendwohin.
CP6511 einziger Anschluss an den PC.

Dann kann dein Fehlerstrom nur über die Masse / Gehäuse des PC´s kommen, ev. dort entsprechende Potentialverbindung herstellen oder isoliert aufstellen (ev auch LCD in diese Betrachtung einbeziehen).
Sollten andere Anschlüsse Netzwerk. . . vorhanden sein, dann die mal trennen.
 