Parametrierung FB41

Walter Kiefer

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

beim FB41 können die Grenzen des Stellwertes angegeben werden.
In der Anleitung für den FB41 ist zu Lesen, es können Werte von -100 bis 100% oder die physikalische größe eingegeben werden.
Wenn an den LMN_HLM ein Wert > 100.0 eingetragen wird, kommt beim Speichern des DB mit dem PID Control eine Fehlermeldung mit der Aufforderung beim LMN_HLM ein Wert <= 100.0 einzugeben für den DB speichern und übertragen AG zu können.

Bei physikalischen größen sind die Werte > 100.0 z.B. 0 - 150 °C

Danke für die Hilfe im Voraus
 
Mit LMN_HLM wird die Stellgrösse begrenzt und die wird nunmal maximal 100%
Mehr als volle Pulle heizen (um bei deiner Temperatur zu bleiben) geht nicht :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der will aber vermutlich mit dem y auf den Folgeregler W gehen.....

musst halt mal 1,5 rechnen.... ich mach das im PCS7 auch so, obwohl der sehrwohl andere Stell- Grenzen einstellbar hätte.
Dafür sind aber immer alle Regler gleich.
 
genau dies soll einen Kaskadenregler werden.

Die Anpassung für den Folgeregler muß ich dann nach dem Regler durchgeführt werden.

Danke für die Hilfe.
 
die Funktionalität des Reglers ist bei einem LMN_HLM > 100 ist gegeben.

Es gibt "nur" das Problem mit dem PID Control.

Oder gibt es lang Zeit Probleme?

Gruß Walter
 