Hallo liebes Forum
ich wollte heut mal fragen ob ich an einen analogen Ausgang meiner SPS direkt ein Proportionalventil dran hängen kann ohne eine Reglerkarte (oder änliches) zu verwenden. ich habe dazu:
-S5-115U
-an. Output 470-7LB13
-Prop.ventil von Bosch Rexroth max. 25VA (2,5A Spule)


MFG

Fork
 
Hallo liebes Forum
ich wollte heut mal fragen ob ich an einen analogen Ausgang meiner SPS direkt ein Proportionalventil dran hängen kann ohne eine Reglerkarte (oder änliches) zu verwenden. ich habe dazu:
-S5-115U
-an. Output 470-7LB13
-Prop.ventil von Bosch Rexroth max. 25VA (2,5A Spule)


MFG

Fork

Was für eine Nennspannung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hinzu kommt, daß Proprotionalventile auf den Gleichstrom noch einen Wechselstrom aufmoduliert bekommen (PWM). Dadurch soll der Ventilstößel sich nicht auf einer Stelle "festfressen", sondern er wird minimal um den Sollwert (+/-) bewegt.
Zusätzlich ermöglichen die Verstärker- (Regler-) karten noch die Einstellung von Rampen usw.
Über die SPS kann du eine Reglung für den Sollwert-Eingang der Karte durchführen. Dazu benötigst Du dann einen Analogausgang.
 
@Borromeus:
ein Relais geht doch auch nicht. ich wil doch über die Spannung 0..10V das Prop-Ventil steuern und mit einem Relais kann ich doch nur an/aus schalten oder gibt es da noch was was ich noch nicht verstanden habe

@Corosop15:
sehr interresant, machen das alle Hersteller so mit den Reglerkaten und den wechselspannungen?
na gut, auf die Rampen kann ich auch gut und gerne Verzichten die brauch ich für meine Anwendung nicht undbedingt...es muss nicht so sehr dynamisch sein. aber das mit der SPS hab ich mir auch so gedacht und die Analogausgangsbaugruppe hab ich auch schon. brauch ich bloß noch so ne karte...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es gibt von Rexroth Proportionalventile die direkt mit +-10V oder 4-20mA angesteuert werden. Die Verstärkerelektronik ist direkt im Proportionalventil integriert, hab ich erst gestern in Istanbul bei einer Inbetriebnahme gehabt.

Schreib dir die genaue Typenbezeichnung auf deinem Proportionalventil ab und lad dir am besten das Datenblatt herunter, alles andere ist stochern im Nebel.

Gruß
Woldo
 
@Borromeus:
ein Relais geht doch auch nicht. ich wil doch über die Spannung 0..10V das Prop-Ventil steuern und mit einem Relais kann ich doch nur an/aus schalten oder gibt es da noch was was ich noch nicht verstanden habe
Nein, hast alles richtig verstanden, es ist nur so, dass ich leider offensichtlich den letzten Verstand verloren habe.... und sinnbegreifendes Lesen nicht mehr möglich ist....
kann man wohl nichts machen...
;-)
Sry
 
die Proportionalventiel mit denen ich es bisher zu tun hatte, haben alle auf +-10V oder +-0mA Basis gearbeitet, zusätzlich brauchen die 24DC mit entsprechendem Strom (könnte also durchaus deinen Angabe mit 2,5A stimmen).
Das hat aber nichts mit der Ansteuerung zu tun, mach dich mal schlau was dein Ventil für eine Ansteuerung braucht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die Proportionalventiel mit denen ich es bisher zu tun hatte, haben alle auf +-10V oder +-0mA Basis gearbeitet, zusätzlich brauchen die 24DC mit entsprechendem Strom (könnte also durchaus deinen Angabe mit 2,5A stimmen).
Das hat aber nichts mit der Ansteuerung zu tun, mach dich mal schlau was dein Ventil für eine Ansteuerung braucht.

Ich kenn die Propventile nur mit 0..10V oder 0..20mA und Hilfsenergie. Macht der negative Bereich überhaupt Sinn bei Propventilen?
 
Ich kenn die Propventile nur mit 0..10V oder 0..20mA und Hilfsenergie. Macht der negative Bereich überhaupt Sinn bei Propventilen?

Hallo,

macht durchaus Sinn. Diese Woche habe ich über ein Proportionalventil einen Ölmotor gesteuert. Bei 0V steht der Antrieb, bei -10V Max-Geschwindigkeit rückwärts und bei +10V Max-Geschwindigkeit vorwärts.

Das Proportionalventil war von Rexroth, Typ WRZE

Gruß Woldo
 
Hallo,

macht durchaus Sinn. Diese Woche habe ich über ein Proportionalventil einen Ölmotor gesteuert. Bei 0V steht der Antrieb, bei -10V Max-Geschwindigkeit rückwärts und bei +10V Max-Geschwindigkeit vorwärts.

Das Proportionalventil war von Rexroth, Typ WRZE

Gruß Woldo

Achso. Musste erstmal nach dem Typ googeln. Bei mir war "Proportionalventil" mit "Proportional Druckventil" im Hirn verdrahtet.
Aber so macht das natürlich Sinn.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die vielen Antworten. Ich hatte mich bewusst für ein Vntil ohne interne ansteuerung und lageregelung entschieden (dachte das kann man doch einfach dran hängen) aber nun wird das ganze schon klarer, dass die Analoge baugruppe ja gar keine Chance hat die benötigte Leistung auf zu bringen. Also fix ins datenblatt des Ventils gesehn und noch ein pssenden Verstärker bestellt... und alles wird gut
 
Zurück
Oben