S7-1200' Aufschaltung von Pt1000 Fühlern, sm 1231

Tobi_81

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS-Freunde,

Ich habe eine S7-1200 mit einem sm 1231 rtd erweitert. Ich möchte mit dem Modul Pt1000 Sensoren aufschalten und visualisieren. Leider erhalte ich sobald ich einen Sensor laut dem Siemens Datenblatt (https://a248.e.akamai.net/cache.aut...1200_SM_1231_RTD_Product_info_de-DE_de-DE.pdf) anschließe einen Alarm (oberer Grenzwert überschritten) am entsprechenden Eingang.

Weiß jemand woran das liegen kann?

Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.

besten dank im Voraus

Tobi
 
Zuletzt bearbeitet:
hab noch nie 1200 und 200 nur 2mal bearbeitet (200 nur zwangsweise und in Zukunft nie wider) Waas hast du in der HW konfiguriert? kenn leider die 1200 nicht, aber in der HW konfiguration für die RTD muss du sicher angeben dass da ein PT1000 dranhängt, wenn die von nem PT100 ausgeht wird die wahrscheinlich einen Fühlerbruch erkennen.
gibt es eine Diasgnose? was sagt die? (CPU und Baugruppe?)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn die von nem PT100 ausgeht wird die wahrscheinlich einen Fühlerbruch erkennen.
gibt es eine Diasgnose? was sagt die? (CPU und Baugruppe?)

Wohl eher Kurzschluss. :rolleyes:
Aber das zieht sich ja alles mittlerweile durch deine ganzen beiträge:
Ein kleines bisschen wissen, aber hauptsache einen Beitrag erstellt! :D
(So langsam machst du dich echt selbst lächerlich!) :ROFLMAO:

Gruß
Timo
 
So, jetzt mal zum Thema zurück:

@Tobi: 1.: Glaube dem windings nix, der will wohl nur innerhalb kürzester zeit seinen Beitragszähler nach oben bringen. (Siehe andere Beiträge von ihm) :D

2.: Bist du dir sicher, dass Du PT1000 eingestellt hast? (Kann die EM PT1000?)
Für mich hört sich das so an, als wäre die EM auf PT100 eingestellt und erkennt jetzt durch den zu hohen widerstand einen Kurzschluss.
Du schreibst ja auch Diagnose:
(oberer Grenzwert überschritten)
Prüfe das bitte nochmal.

Gruß
Timo
 
Kurzschluss? wenn statt 100 +-x Ohm 1000+-xOhm Anliegen, dann erkennt die Baugruppe (falls sie überhaupt PT1000 kann) eine Unterbrechung / Fühlerbruch

erst denken, dann Danke füe deine 1. Meldung :)
Immer locker bleiben und durch die Hose atmewn :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, ich geb´s zu,
Da hatte ich wohl auch mal einen knoten im Kopf.

Bitte für meine erste meinung, da bleibe ich auch dabei. :D

Gruß
Timo (Der fehler und/oder nichtwissen auch mal zugeben kann)
 
Zurück
Oben