Stromlaufplan in AWL und FUP überführen.

serge333

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi kann mir jemand helfen ich habe Probleme mit FUP und AWL. Ich muss de Stromlaufplan in AWL und FUP überführen komm aber bei so komplexierten Schaltungen nicht weiter.
Brauch dringend Hilfe


danke
 

Anhänge

  • Stromlaufplan.jpg
    Stromlaufplan.jpg
    18 KB · Aufrufe: 90
Hi kann mir jemand helfen ich habe Probleme mit FUP und AWL. Ich muss de Stromlaufplan in AWL und FUP überführen komm aber bei so komplexierten Schaltungen nicht weiter.
Brauch dringend Hilfe


danke

machs doch in kop, da brauchste den plan nur drehen und spiegeln...
 

Anhänge

  • Stromlaufplan.jpg
    Stromlaufplan.jpg
    24,9 KB · Aufrufe: 58
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke vierlangig für die schnelle Antwort


aber wie soll ich aus den KOP ein FUP der AWL Programm machen.
Komm da nicht weiter
vielleicht kannst du mir noch ein paar Tipps geben?



Ich habe mir den sematik manager (Demo) von simsen runter geladen aber der unterstütze nicht KOP.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Verstehst du den Schaltplan ?

Wenn ja, dann dreh den um 90° nach links und schreib es in KOP.
Sieht fast genauso aus.

K4= ansprechverzögert
 
Hallo,

male deinen Stern-Dreieck-Anlauf in KOP ab und schalte dann die Ansicht um --> der Blechdepp ersetzt so das eigene Gehirnschmalz :ROFLMAO:

PS: als "komplex" würde ich das noch lange nicht bezeichnen
Da kommen im Kurs noch ganz andere Sachen auf dich zu



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
meint ichr ich soll das so machen ?



U E0.0 (S0)
U(
O E0.1 (s1)
O E0.2 (k1)
)
...........


Wie gesagt ich habe nur die Demo Version und die unterstützt nicht KOP.
Aus den KOP kann ich genauso wenig ableiten wie vom Stromlaufplan.
Brauche dringen Tipps wie ich anfange soll bin total frustriert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Oder habe ihr links wo das für dummis beschrieben ist ?
Oder gibt es vielleicht ein Freeware Programm was das automatisch macht also von KOP in awl oder fup.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

der einfachste Weg ist von den Ausgängen (Schützen) zurück zu arbeiten

K1= X1

X1=S0u(S1oK1)

Code:
set //K1
u S0
u(
u S1
o K1
= K1

Da gleich machst du nun für K2, K3 und K4
Du musts hier ja dann nur weiter einfügen

Code:
set // K3
u S0
u(
u S1
o K1
 
//+ Pfad in K3
 
= K3

Code:
set // K2
u S0
u(
u S1
o K1
 
//+ Pfad in K2
 
= K2

Code:
set // K4
u S0
u(
u S1
o K1
 
//+ Pfad in K4
 
spbn 00K4
 
L S5T#3s (Zeit Anzugverzögering für K4) 
SE T1
 
00K4: Nop 0
 
 
u T1
= K4
 
//+ Pfad in K3
das mit den pfaden habe ich nich ganz verstanden? das kommt da jetzt noch it rein kannst du mir ein kleinse beispiel geben

danke
 
ich brauch Hilfe!!!!!!!!!!!!! komme einfach nicht drauf das mag jetzt ein bisschen unverschämt klingen aber kann jemand für mich den Fup machen.
Danke schon mal im voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Code :

Code:
      AN    "S0"
      A(    
      O     "S1"
      O     "K1"
      )     
      =     L     20.0
      A     L     20.0
      BLD   102
      =     "K1"
      A     L     20.0
      AN    "K4"
      AN    "K2"
      =     "K3"
      A     L     20.0
      A(    
      O     "K4"
      O     "K2"
      )     
      AN    "K3"
      =     "K2"
      A     L     20.0
      AN    "K2"
      L     S5T#2S
      SD    "K4"
 

Anhänge

  • serge333.bmp
    309,6 KB · Aufrufe: 33
Weil bald Weihnachten ist, und ich temporär keine Bock auf Sozialversicherungsrecht habe:

AWL:
Code:
      UN     #S0
      U(    
      O     #S1
      O     #K1
      )     
      =     L      1.0
      U     L      1.0
      BLD   102
      =     #K1
      U     L      1.0
      UN    "K4"
      UN    #K2
      =     #K3
      U     L      1.0
      U(    
      O     "K4"
      O     #K2
      )     
      UN    #K3
      =     #K2
      U     L      1.0
      UN    #K2
      L     S5T#5S
      SE    "K4"
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
Wobei ich das wenn ich das jetzt unübersetzt in AWL schreiben würden, das ganze wohl auf mehrerer Netzwerke aufteilen würde.

KOP/FUP im Anhang ...
Edith: Natürlich muss der S0 noch negiert werden ...

Mfg
Manuel
 

Anhänge

  • SD_Starter_KOP.jpg
    SD_Starter_KOP.jpg
    33,9 KB · Aufrufe: 27
  • SD_Starter_FUP.jpg
    SD_Starter_FUP.jpg
    45,9 KB · Aufrufe: 34
@JesperMP,

ich glaube der TE wird Deinen Code nicht verstehen, weil Du die englische Mnemonic verwendest. ;)

Gruß
Corosop15
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben