Hi,

Ich würde gerne für eine Projekt einige Ein und Ausgänge dezentral montiern.Geplant habe ich dazu ET200eco zu nutzen. Da die Zahl der E/As recht gross ist wollte ich die DI16 und DO16 nutzen. Dazu eine CPU 315 2DP. Da ich bis jetzt noch nichts mit den ET 200 und Profinet gemacht habe hätte ich ein paar Fragen.
1.
weiss jemand von euch welche T-Verteiler an die ET-200eco eingänge angschlossen werden können. Es sind ja pro Anschluss 2 Eingänge.
E0..........E8
M ? ........M ?
|_|_____|_|
......|_|
.......M12 5Polig
E0/8
Hat jemand einen Link dazu habe schon die Siemensseite durchwühlt und nix gefunden.

2.
Werden die einzelnen ET 200 über Profinet durchgeschliffen ?

.................CPU315DP............... ET 200eco DI..........ET200eco DO
Widerstand_____|____________________|____________|_____Widerstand


3.
Was brauche ich noch alles an Zubehörteile? Also Kabel,Stecker?

Schon mal vielen dank im Vorraus

Björn
 
Zuletzt bearbeitet:
Was willst du nun machen. Also Eine PN-ET200eco mit einer DP-CPU das wird nix. Wenn dann muss alles aus einem Guss sein.

Die ET200Eco kannst du sowohl im Busssystem als auch in der Energieversorgung weiterschleifen. Ein DP-Endteilnehmer benötigt einen seperaten Busabschluß.

Wir benutzen T-Stück der Firma Murr Elektronik


MfG
 