Hallo SPS Experten,
ich bin am verzweifeln.
Ich habe angehänges Programm in meine SPS in meinem Haus eingespielt
Nach einem Tag war der Motor des Rolladens von NW 1 und 2 defekt
Und die Relaisausgänge an meiner CPU226 für die Drehrichtung auf und ab haben auch beide geschaltet ( verschmort ) obwohl die Ausgänge nicht angesteuert sind.
Ich habe mit einem Oszi das Verhalten der Ausgänge in NW 1 und 2 aufgezeichnet und festgestellt damit für 10ms beide Ausgänge auf 1 sind. Katastrophe !!!!!
Wenn ich das wie in NW 3 und 4 programiere tut das.
Eigentlich sollte auch das was in NW 1 und 2 programmiert ist funktioniern oder ? Warum kommt es hier zur Überschneidung damit beide Ausgänge gleichzeitig auf 1 sind ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Frank
P.S. wenn das mit der 200er wo weitergeht dann reis ich das Teil raus