Kommunikation zwischen Touchpanel und CPU

patrick_123

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend Leute:)

Ich habe ein Touchpannel, das über einen Kommunikationsprozessor mit der cpu verbunden ist. (Lan kabel)

Wie läuft dort die Kommunikation ab?

Ich möchte gerne befehle über das touchpannel an die sps geben

Muss ich dort mit Send und Receive bausteinen arbeiten ? oder funktioniert das einfach so, denn ich kann wenn ich einen Button belege direkt in Wincc auf die Symbol bibiliothek der sps zugreifen.

Hardware Daten:

CPu 313
Cp 343 lean
Touchpanel TP1500 Basic

lieben gruß
 
Muss ich dort mit Send und Receive bausteinen arbeiten ?
Nein!
oder funktioniert das einfach so, denn ich kann wenn ich einen Button belege direkt in Wincc auf die Symbol bibiliothek der sps zugreifen.
Ja, in diesem Fall hast du das Panel ja in Step 7 schon integriert.
Am besten machst du dir nun einen Übergabe DB und diesen schön strukturieren, das macht dann alles übersichtlicher (OK, hier kann es schon mal Grundsatzdiskussionen geben)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen zusammen:)

Und zwar hätte ich eine Frage zu dem Übergabe DB.

Wie genau soll dies Funktionieren.

Ich habe erst im Fb1 mein Programm geschrieben und dies dann im OB1 aufgerufen. Dort heißt es dann nun Db20.

Leider bekomme ich die Signale von dem Touchpanel nicht in meine SPS geschrieben bzw es kommen einfach keine Rückmeldung auf den entsprechenden Merker bzw Eingängen an.

Bitte um schnelle hilfe.
 
Ich denke Paule wollte damit sagen, dass Du deinen DB so aufbauen sollst, dass alle variablen so deklariert sind wie du sie im Panel benutzt.
Also falls boolsche variablen im panel benutzt werden sollst du sie auch im DB so deklarieren. Gleiches halt auch für Bytes und INT, Word und Dword Variablen.

Was meinst du mit Anleitung?
Falls gar keine Daten übertragen werden, hast du denn die Kommunikationswege im WinCCFlex richtig eingerichtet?

Gruss
MAD
 
Also mal Details...

- Verbindung von CPU auf Ethernet projektiert (CP verbunden)?
- Adresse vergeben (Bsp.: 192.168.0.1) ?
- Panel per Ethernet verbunden ?
- Adresse im gleichen Subnet (Bsp.: 192.168.0.10) ?
- Steckplatz und Baugruppenträger stimmen?
- Beide Partner im NetPro verbunden?
- HW-Konfig neu in CPU geladen?
- Panel geladen?
--------
Am besten mal eine Variable in CPU anlgen (Bsp. DB10.DBW0)
Auf die Variable einen Wert schreiben (Status Variable oder Anfangswert in DB)
Ausgabefeld im Panel projektieren mit genau dieser Variable

Anzeige vorhanden?
---------
Geräte in NetPro (online, verbunden) sichtbar und OK?
 
Guten morgen.

ich werde das mal mit dem DB ausprobieren jedoch muss das leider warten, da ich ab heute Urlaub habe. Ich melde mich in zwei Wochen wieder und werde es euch berichten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen.

ich werde das mal mit dem DB ausprobieren jedoch muss das leider warten, da ich ab heute Urlaub habe. Ich melde mich in zwei Wochen wieder und werde es euch berichten.

Wenn du jetzt Urlaub hast, dann hast du lange genug Zeut dir "First Steps mit WinCCFlex " durchzulesen.
Dann hast du deine Fragen beantwortet.

Viel Erfolg


bike
 
Zurück
Oben