HW Konfig Problem

kons

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Gemeinschaft!

habe folgende Konstellation:
CPU312C, an der hängt ein CP342-5, als ProfibusDP-Master Konfiguriert.
Als einziger Slave hängt am Bus Movidrive DFP21 von SEW.
Adressen, Leitung überprüft. Alles stimmt.
Nach HW-Einspielen blinken beide: Master und Slave rot.
Heißt wohl, dass die beiden einander nicht sehen. Der Spezialist von SEW sagt, dass Problem an der Masterkonfiguration liegt.
Hat schon jemand so eine Zusammenstellung in Betrieb genommen?
Es muss schon möglich sein die beiden zu verheiraten.
Als GSD für Slave habe ich beide probiert: mit DPV1 und ohne.
(CP342-5 kann DPV1 nicht).
Danke für jede Hilfe!
 
Mögliche Ursachen, die mir spontan einfallen:

1. FC1/2 (DP_SEND/DP_RECV)-Aufrufe nicht vorhanden oder fehlerhaft
2. du versuchst es mit SFC14/15, was mit CP342-5 nicht geht

Magst du mal dein Projekt zeigen ?

Grüße von HaDi

[edit]
Die Forumssuche nach "342-5" liefert 125 Treffer, da könnte was dabei sein ...
[/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke,
Nach CP habe ich im Forum gesucht.
Jetzt aber gleichzeitig habe ich in Handbücher auch das gefunden, was du meinst. Habe bis jetzt mit CP nie zu tun gehabt. Habe nicht gedacht, dass man Systemfunktionen aufrufen muss, damit HW-Konfig klappt.
Also muss noch einiges umschmeisen: von sfc14/15 auf die fc1/2.
 