Step 7 Adressvergabe Ethernet

MaurerT

Level-2
Beiträge
122
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe mal eine Frage zur Adressvergabe im Ethernet. Ich habe mehrer vernetzte Teilnehmer (Ethernet/Profibus/MPI) auf die ich mit dem PG vom Arbeitsplatz via Ethernet zugreifen kann. Hierzu habe ich eine PG/PC Station eingerichtet und dort für die Ethernetschnittstelle die passende Adresse für das Netzwerk eingegeben (172.11.22.87). Wenn ich jetzt aber in der Eingabeaufforderung den Befehl "ipconfig" eingebe, bekomme ich eine ganz andere Adresse angezeigt (169.254.138.113). In den TCP/IP Einstellungen der Schnittstelle ist DHCP aktiviert. Der Aufbau funktioniert ist mehr ne grundsätzliche Frage wie es überhaubt funktioniert, und warum ich die eingestellte Adresse unter ipconfig nicht erscheint. Danke schon mal.
 
kann es sein, dass deine IP der Arbeitsstation nicht fix vergeben ist, sondern eine '"Dynamishe" ist dh bei jeder Anmeldung erhältst du eine neue IP?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo MaurerT,
wenn ich dich richtig gelesen habe, dann muss du in Netpro
in der PC/PG Station die IP eintragen die du real für deinen PC bekommst.
Das kann entweder per DHCP sein oder fix.
Mit anderen Worten: wenn dein PC die IP 169.254.138.113 hat,
dann muss diese in Netpro in der Station eingetragen werden. Und nicht
umgekehrt. Denn Netpro verändert nicht deine IP im PC, sondern teilt den
anderen Geräten diese mit. Und das erst nach speichern/übersetzen und laden in die Station und das via MPI durch die CPU in den CP.

mit Gruß
Michael
 
@Winman: Ja unter den Standard TCP/IP Einstellungen des Netzwerkadapters ist DHCP aktiviert. Daher sollte es immer eine andere IP erhalten.

@michi: Genau im NetPro trage ich die IP ein mit der das PG sich im Netz melden soll (funktioniert ja auch). Sobald ich dann die PG/PC-Station zuordne, kann ich via Ethernet auf alle anderen CPU`s im Netz zugreifen (Routing). Was mich eben wundert, ist wenn ich in der Dos-eingabeaufforderung den Befehl "ipconfig" eingebe, bekomme ich eine andere IP angezeigt, so als ob Siemens das irgendwie im Hintergrund "umwurschtelt" ?
 
Hi,

falsche Denkansätze:
"Genau im NetPro trage ich die IP ein mit der das PG sich im Netz melden soll "
-> Falsch! Du trägst dort die IP ein mit der sich das PG am Netz meldet,
sprich die unter Windows eingestellte Adresse !

"so als ob Siemens das irgendwie im Hintergrund "umwurschtelt""
-> da "wurschtelt" eben niemand dran rum. Wenn Deine NIC auf DHCP
steht und Du keinen DHCP Server angeschlossen hast dann wird
automatisch eine Adresse aus dem APIPA Band genommen, also immer
169.254.x.x

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben