Siwarex Fta mit falschem Wert

GS-Harri

Level-1
Beiträge
71
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin dabei, eine 3achsige Prüfmaschine zu projektieren und spile dabei mit einer Siwarex Fta Baugruppe, an welche ich eine hbm kraftmessdose angeschlossen habe. Funktioniert soweit alles, mit Siwatool und S7, aber:
der angezeigte Kraftwert kann so nicht stimmen.

Stelle ich mich auf die Wägezelle, komme ich gerade mal auf 2 kg, und da hatte ich schon bei meiner Geburt mehr.:cool:
Unbelastet fällt die Anzeige wieder sauber auf Null.
Den richtigen Anschluss der Messzelle habe ich (mehrmals) überprüft. habe auch artig meine 2mV/V usw eingestellt.

Wer hat ne Idee.?
Bin dankbar für jeden Tipp.

Grüße aus dem Saarland
Harri
 
Hast Du im Siwatool auch den Nullpunkt (Messanfang) und das Justagegewicht gesetzt.
Das Justagegewicht würde ich ca 50% deines Endwertes wählen.
Hast Du nur die eine Messzelle oder mehrere? Bei mehr als einer, evtl. Sense+ oder Sense- vertauscht?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super Tipp, vielen Dank.

Ich habe mit dem Wizard den Messbereich vorgegeben und ging davon aus, dass dies passt.
Habe jetzt im DS3 den Parameter Justagegewicht 1 auf max. Messbereich der Zelle (50KN =5000) eingestellt und komme nun wieder auf stolze 92,3 kg.(Wird Zeit, dass ich wieder mit dem Fahrrad auf die Arbeit strample.

Nochmals vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Grüße
Harri
 
Schön das es jetzt funktioniert, im Anhang ein PDF mit der ausführlichen Anleitung.
 

Anhänge

  • SIWAREX_U_Kurzanleitung_V3_1.pdf
    778,7 KB · Aufrufe: 19
Zurück
Oben