Kommunikation zw. 315-2DP und Sinamics DCM

cyrix

Level-1
Beiträge
80
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
für mein Abschlussprojekt soll ich einen Sinamics DCM mit einer 315-2DP, über Profibus, vernetzen. Die Motordaten sind bereits im DCM eingegeben und er ist im S7-Manager projektiert.
Jetzt habe ich hier die Möglichkeit Telegramme auszuwählen (ich gehe mal davon aus das die für die Datenübertragung genutzt werden, richtig?).
Ich möchte an den DCM den Sollwert senden und den Ist-Wert von ihm empfangen.

Kann mir bitte jemand erklären wie ich das prametriere, das Handbuch gibt diesbezüglich nicht wirklich viele Infos weiter ...

Danke

Cyrix
 
weiß hier echt keiner, wie das funktioniert? Hab ich es im falschen Threat gepostet ... Oder ist das einfach zu trivial um darauf zu antworten?
 
Nein, ich kann da alles selbst vorwählen.
Danke für den Tipp mit Telegramm 20! Im HW-Manager sind jetzt die Adressen 256-267 Eingabe und 256-259 Ausgabe vorgesehen (Habe Telegramm 20, PZD 2/6)
Wie bekomme ich jetzt raus welche Daten ich wo Angeben / Auslesen kann? ... Wie gesagt ist mein erstes Projekt mit abgesetzten Baugruppen, daher sry, wenn die Frage etwas trivial anmutet ...
 
Hi,

der Aufbau ist im Listenhandbuch des DCM beschrieben.
Seite 2-615 Kapitel PROFIDRIVE.
Ausgaberichtung:
1.Wort = Steuerwort
2.Wort = Sollwert

Empfangsrichtung:
1.Wort = Zustandswort
2.Wort = Istwert

Gruß
Christoph
 