Hallo Ihr,

ich stehe vor folgendem Problem:

Ich habe ein Profibus-Modul CP342-5 (V5.1). In dem HW-Katalog ist jedoch nur die Version V4.0 und V5.0 aufgeführt.

Frage:

Kann ich das irgendwie aktualisieren und falls ja, wie geht das?

Lieben Dank!
 
HW-Konfiguration aufrufen.
Menue Punkt Extras.
HW-Updates installieren.
Aus dem Internet herunterladen....

Wenn Du das 1. mal aus dem Internet herunterlädt, mußt Du noch die Einstellungen vornehmen.
 
Vielen Dank für deine Antworten Corosop15!

Hm, habe nämlich auch in der Aktualisierung des HW-Katalogs kein Update auf die Version 5.1 gefunden...

Frage:

In dem von dir angegebenen Link steht doch aber, dass ein Hochrüsten auf die Firmware V5.1 erfolgen soll. Unten steht dann, dass in STEP7 weiterhin die Version V5.0 verwendet werden kann.

Das verstehe ich nicht - wer kann dann auf die Version V5.1 hochrüsten? :confused:
 
Hallo anne,

das Datum des Beitrags ist 19.03.2002. Ich gehe mal davon aus, daß es seit diesem Datum nur noch CP's mit der Firmware-Verison 5.1 gibt. In dem Beitrag steht doch: In STEP7 projektieren Sie die Baugruppe weiterhin als V5.0.

Bei den Versionen ist die Firmware-Version gemeint, und nicht die HW-Konfig-Version. Es gibt kein HW-Konfig-Upate, sondern nur die Firmware-Version hat sích erhöht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aja ok, Danke!

Noch eine Frage allgemein:

Ich habe in der HW-Konfig. auch eine DI/DO-Baugruppe installiert. Hier wird der Adressbereich für die Eingänge und Ausgänge automatisch von 3..4 angegeben. Das hätte ich gerne auf 0..1 geändert!

Das geht aber nicht - unter Adressen werden keine Änderungen zugelassen.

Kann es sein, dass ich noch irgendeinen Haken vergessen habe zu setzen oder kann das evtl. daran liegen, dass die verwendete CPU (313) eine freie Adresszuweisung nicht zulässt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Im Gegenteil, Du hast noch einen Haken zu viel gesetzt. ;)

Im Reiter Adressen mußt Du den Haken bei Systemvorgabe entfernen, sonst ist eine manuelle Adressvergabe nicht möglich.
 
Hallo Corosop15,

dieser Haken ist aber grau hinterlegt - will heißen, dass er nicht entfernt werden kann!

Daher kam ich auf die Idee, ob das evtl. an der verwendeten CPU liegen könnte?
 
Habe gerade mal eine HW-Konfig mit dem CPU-Typ aufgemacht und bei mir das Gleiche. Also wird der CPU-Typ keine freie Adessauswahl zulassen.

Gruß
Corosop15
 
Gern geschehen...

ach ja, frohe Feiertage usw.

Gruß
Corosop15

Edit: Bei der CPU313 und bei einigen anderen der 300-Serie erfolgt die Adressvorgabe vom System (Steckplatz orientiert).
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei der CPU313 und bei einigen anderen der 300-Serie erfolgt die Adressvorgabe vom System (Steckplatz orientiert).

Im Grunde ist es ja egal wo was sitzt - oder gibt es so etwas wie eine "Regel", dass z.B. ein Kommunikationsmodul (z.B. Profibusmodul) nach der CPU und vor den I/O-Modulen angeordnet werden soll?

PS: Frohe Weihnachten und schöne Feiertage!
 
Hallo Corosop15, danke für den Link.

Aber irgendwie hat er noch nicht meine Frage beantwortet - oder aber ich habe es übersehen...

Im Grunde wollte ich eigentlich nur wissen, was besser ist:

1) Profibusmodul direkt hinter die CPU und vor die DI/DO-Module?

ODER

2) DI/DO-Module direkt hinter die CPU und vor das Profibusmodul?


Denn funktionieren tun offensichtlich beide Varianten...
 
Habe mir das unter Hilfe mal angesehen...

ABER auch da, offensichtlich keine vorgeschriebene Reihenfolge:

Steckplatz 4 bis 11:

- Signal- oder Funktionsbaugruppen, Kommunikationsprozessoren oder leer

Darunter fallen ja dann sowohl die DI/DO-Baugruppen als auch die Kommunikationsbaugruppen.
 