Hallo zusammen,

ich habe heute bei einem Kunden sein SPS-Programm neu aufgespielt, weil es zu Datenverlusten durch eine defekte Batterie kam. Das Programm habe ich nicht selbst erstellt. Ich habe ihm vorgeschlagen ein EPROM einzusetzen, dann kann er es demnächst selber wieder in seine Steuerung einladen.

Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Größe muß mein EPROM haben? Wie kann ich mir den Speicherbedarf für das S5 Programm in STEP5 anzeigen lassen? Habe schon hier im Forum gesucht, jedoch keine passenden Beiträge gefunden.

Viele Grüße und besten Dank für die Antworten!!!

superhermann
 
Hallo,

es ist auch wichtig zu wissen, um welche S5-CPU es sich
handelt, da es verschiedene EPROM-Reihen gibt und man
die passende verwenden muss.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Speicherbedarf.....Info durch den Buchhalter

Hallo Forum,

so rein aus der Erinnerung.....da gab es den Menuepunkt
Buchhalter. Diesen kann man mit dem Parameter B für
alle Bausteine aufrufen. Am Ende der Ausgabe dieser
"Buchhalterfunktion" (passende Bezeichnung oder?)
wird der Gesamtspeicherbedarf des Programmes ausgegeben.
PS.: Alles ohne Gewähr da ich die Funktion schon lange nicht
mehr benutzt habe....

Gruß an Alle

D. Börgmann
 
gibts diese funktion überhaupt noch in den neueren versionen?

ich hab die nur bis v3 in erinnerung.

aber man könnte mal den ag-speicher komprimieren und dann in den ag-funktionen den speicherbedarf betrachten.
 
Hallo,
es gibt bei der Umstellung von RAM auf EPROM einige Stolpersteine.

Beim Ablauf werden z.B. die Bausteine aus dem Eprom ins RAM kopiert, so dass nun die "Speicherfunktion" der DB's weg ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die daten aus dem eprom werden nur bei netzwiederkehr in den ram kopiert wenn keine pufferbatterie vohanden ist.

das progamm läuft immer im ram. also funktionieren auch alle db's.

ein problem mit einem eprom ist halt, das geänderte db's mit den auf dem eprom gespeicherten daten beschrieben werden, die nicht unbedingt dem zuletzt gültigem stand entsprechen.
 
Hallo,
Auszug aus dem Handbuch S5-115U

Besonderheiten CPU 943/944

Nach dem Urlöschen wird der CPU 943/944 das Step5 Steuerungsprogramm automatisch vom Speichermodul in den internen Programmspeicher der CPU übertragen.
......

Bausteine, die aus dem E(E)Prom geladen wurden, haben im internen Programmspeicher die Kennung "Bausteim im Eprom". Nach Netz EIN werden diese Bausteine GELÖSCHT, um anschließend erneut aus dem E(E)Prom geladen zu werden.

Daher ergibt sich folgendes:
DB's auf dem Eprom lassen => s.o.
DB's im Anlauf erzeugen => Programmänderung.

Gleiches Handbuch
CPU 941/942
DB, die auf dem Speichermodul vom Typ E(E)prom übertragen worden wurden, sindbei der CPU 941/942 NICHT durch das Steuerungsprogramm änderbar; sie eignen sich z.B. für feste Rezepturen
 
Zurück