Hallo bin recht neu hier.
Ich hätte mal ein paar Fragen.
Ich bin momentan dabei ein Schaltschrank zu bauen mit einer Simatic S7-300 Station. Leider haben meine Kollegen die hier sind davon keine Ahnung und ich weis langsam auch nicht mehr weiter.
Verbaut habe ich eine CPU 313C-2 DP mein Problem ist das ich meine integrierte Eingangsbaugruppe kein 1-Signal erkennt. Ich habe an der Eingangsbaugruppe einen 40-poligen Frontstecker eingebaut und an Klemme 1 L+ und an Klemme 20 M vom PS 307 5A angelegt und über einen Schalter hab ich den Eingang E124.0 angesteuert mit 24V DC von einem SITOP Netzteil.
Bild von der Hardware-Konfiguration ist im Anhang.
Nun meine Frage.
1. Ist der Frontstecker eventuell kaputt und wie könnte man in durchmessen? (hab leider keinen 2. Frontstecker der müsste erst bestellt werden und das dauert zu lange)
2. Liegt es an der Hardware-Konfig?
Weiteres Problem ist wenn ich meinem Laptop an die S7 anschließe und über den SIMATIC Manager auf Online gehe kann ich bei Bedienen/Beobachten keine Steuerwerte der Eingangsbaugruppe der CPU ändern, sowie über Diagnose/Einstellungen --> Teilnehmer-Blinktest.... nicht ausführen der Button ist Grau. Bei SImatic Hilfe steht nur das ich das nicht ausführen kann wenn ich Forcewerte benutze, habe ich aber nicht.
Danke schon mal im vorraus wenn mir einer helfen kann.
Ich hätte mal ein paar Fragen.
Ich bin momentan dabei ein Schaltschrank zu bauen mit einer Simatic S7-300 Station. Leider haben meine Kollegen die hier sind davon keine Ahnung und ich weis langsam auch nicht mehr weiter.
Verbaut habe ich eine CPU 313C-2 DP mein Problem ist das ich meine integrierte Eingangsbaugruppe kein 1-Signal erkennt. Ich habe an der Eingangsbaugruppe einen 40-poligen Frontstecker eingebaut und an Klemme 1 L+ und an Klemme 20 M vom PS 307 5A angelegt und über einen Schalter hab ich den Eingang E124.0 angesteuert mit 24V DC von einem SITOP Netzteil.
Bild von der Hardware-Konfiguration ist im Anhang.
Nun meine Frage.
1. Ist der Frontstecker eventuell kaputt und wie könnte man in durchmessen? (hab leider keinen 2. Frontstecker der müsste erst bestellt werden und das dauert zu lange)
2. Liegt es an der Hardware-Konfig?
Weiteres Problem ist wenn ich meinem Laptop an die S7 anschließe und über den SIMATIC Manager auf Online gehe kann ich bei Bedienen/Beobachten keine Steuerwerte der Eingangsbaugruppe der CPU ändern, sowie über Diagnose/Einstellungen --> Teilnehmer-Blinktest.... nicht ausführen der Button ist Grau. Bei SImatic Hilfe steht nur das ich das nicht ausführen kann wenn ich Forcewerte benutze, habe ich aber nicht.
Danke schon mal im vorraus wenn mir einer helfen kann.