Druckregelung

Guste

Level-1
Beiträge
338
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
baue mit einer Wasserpumpe über Drehzahlsteller den Wasserdruck auf.
Bisher was das O.K. 1000 U/min = 6 bar 1400 = 8 bar.
So nun ist seit neuem die Düse auswechselbar.
Also muß ich die Drehzahl regeln (Druck sinkt Drehzahl hoch)
Den Istdruck habe ich schon via Analogeingang SM331.
Mach ich das nun über den FB41 oder den FB58. Ein Beispiel wäre schön.

Gruß und dann einen guten Rutsch
 
Zuletzt bearbeitet:
Mach das nun über den FB41 oder den FB58. Ein Beispiel wäre schön.
Auf jeden Fall den FB41.
Der FB58 ist ein reiner Temperaturregler und selbst dafür kann der FB41 genommen werden.

Beispiel habe leider keins zur Hand, aber die Hilfe zu dem Baustein (F1) ist sehr gut.
Und die Hilfe hier im Forum macht dann den Rest. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aus den bekannten Werten kannst du auch schon grob die Reglerparameter abschätzen.
Du müsstest noch wissen welche Zeit es benötigt, bis der Druck von 6 auf 8 bar angestiegen ist wenn du die Pumpe von 1000 auf 1400 1/min hochfährst. Damit hättest du dann die Daten die zur Aufnahme einer Sprungantwort notwendig sind, und kannst dann mit den Einstellregeln nach Ziegler/Nichols die Parameter bestimmen die zumindest für die aktuelle Düsenkonfiguration optimal sind.

http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik#Dimensionierung_nach_Einstellregeln

Wenn du weißt dass die Regelstrecke durch die anderen Düsen eher träger wird, kannst du mit diesen Parametern auch mit den anderen Düsen fahren. Wenn die Strecke mit den anderen Düsen eher schneller reagiert, müsstest du mit den Parametern eher konservativ sein (P-Anteil kleiner, TI größer wenn du einen PI-Regler verwendest).
 
Zurück
Oben