Hallo zusammen,
ich weiß es passt nicht zu 100% zu diesem Thema, aber ich habe kein spezielles zur Fernwartung gefunden.
Folgendes möchte ich gerne realisieren:
Ich möchte über ein eWon x005CD mit einer Anlage und dem dazugehörigen Netz über GSM kommunizieren. Die Verbindung zu eWon baue ich mittels des eCatcher 2.1 (Talk2m kostenlose Version) auf. Die kommunikation zwischen eWon und der S7 erfolgt über MPI und funktioniert problemlos. EWon kann die angelegten Tags aus der Steuerung auslesen und ich kann auch über Step 7 mit der Steuerung kommunizieren. So weit so gut.
Probleme gibts beim Netz der Anlage. Ich würde gerne über VNC den am Anlagennetz hängenden PC fernsteuern, erreiche ihn aber nicht. Ich kann von meinem Rechner wenn ich mit eWon über Talk2m verbunden bin die IP (in diesem Fall 192.168.1.192) des eWon-Moduls anpingen. Ich kann auch vom Anlagenrechner (in diesem Fall 192.168.1.193) das eWon-Modul anpingen. Ich kann aber nicht von meinem Rechner direkt den Anlagenrechner erreichen. Also die Kommunikation "durch" das eWon funktioniert nicht.
Auf Anlagenseite habe ich laut einer Beschreibung von Wachendorf folgende Netzwerkeinstellungen gewählt:
IP:192.168.1.193
SNM:255.255.255.0
SGW:192.168.1.192 (IP des eWon Moduls)
DNS:192.168.1.192
im eWon habe ich unter Routing "Den kompletten Gateway Verkehr durch VPN routen" aktiv gesetzt, "NAT und TF auf Verbindung anwenden" steht auf "NAT und TF über VPN" und "Transparent Forwarding" ist aktiviert.
Bei Wachendorff erreicht man im Moment leider niemand...
Hatte jemand schon mal mit ähnlichen Problemen zu kämpfen? Kann mir jemand weiterhelfen?
Guten Rutsch
Gruß Stumpi
ich weiß es passt nicht zu 100% zu diesem Thema, aber ich habe kein spezielles zur Fernwartung gefunden.
Folgendes möchte ich gerne realisieren:
Ich möchte über ein eWon x005CD mit einer Anlage und dem dazugehörigen Netz über GSM kommunizieren. Die Verbindung zu eWon baue ich mittels des eCatcher 2.1 (Talk2m kostenlose Version) auf. Die kommunikation zwischen eWon und der S7 erfolgt über MPI und funktioniert problemlos. EWon kann die angelegten Tags aus der Steuerung auslesen und ich kann auch über Step 7 mit der Steuerung kommunizieren. So weit so gut.
Probleme gibts beim Netz der Anlage. Ich würde gerne über VNC den am Anlagennetz hängenden PC fernsteuern, erreiche ihn aber nicht. Ich kann von meinem Rechner wenn ich mit eWon über Talk2m verbunden bin die IP (in diesem Fall 192.168.1.192) des eWon-Moduls anpingen. Ich kann auch vom Anlagenrechner (in diesem Fall 192.168.1.193) das eWon-Modul anpingen. Ich kann aber nicht von meinem Rechner direkt den Anlagenrechner erreichen. Also die Kommunikation "durch" das eWon funktioniert nicht.
Auf Anlagenseite habe ich laut einer Beschreibung von Wachendorf folgende Netzwerkeinstellungen gewählt:
IP:192.168.1.193
SNM:255.255.255.0
SGW:192.168.1.192 (IP des eWon Moduls)
DNS:192.168.1.192
im eWon habe ich unter Routing "Den kompletten Gateway Verkehr durch VPN routen" aktiv gesetzt, "NAT und TF auf Verbindung anwenden" steht auf "NAT und TF über VPN" und "Transparent Forwarding" ist aktiviert.
Bei Wachendorff erreicht man im Moment leider niemand...
Hatte jemand schon mal mit ähnlichen Problemen zu kämpfen? Kann mir jemand weiterhelfen?
Guten Rutsch
Gruß Stumpi