FM350-1 bie Nulldurchgang auf 0 setzen

the_elk

Level-2
Beiträge
150
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich ärger mich grad mit ner eigentlich simplen Aufgabe rum.
Ich habe nen Inkrementalgeber an einer FM350-1 angeschlossen. Nun möchte ich den Zählerwert bei jedem Null-Impuls vom Geber auf 0 setzen.

Kofiguration:
Torsteuerung deaktiviert
Endloszählen
Zähler setzen mehrmalig
Nullmarke für das Setzen auswerten aktiv
L_PREPAR auf True

Müsste doch so funktionieren. Macht es aber leider nicht ;)
Hab ich noch irgendwo en Denkfehler drin?

Gruß
the_elk
 
Ich verstehe das Handbuch so, dass dazu der Eingang DI-SET verdrahtet und TRUE sein muss, außerdem muss noch EN_SET_UP und/oder ENSET_DN gesetzt sein, damit die FM weiß, bei welcher Zählrichtung synchronisiert werden soll.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
danke, genau so ist es. Hab es eben auch gelesen im Handbuch. Hab den DI_SET jetzt auf 24V gelegt und es funktioniert :)
Gibt es denn keine Möglichkeit das aus dem Programm heraus zu setzen?

Gruß
 
Doch, du kannst beim Nulldurchgang einen Prozessalarm auslösen und damit den L_DIRECT anstoßen.
Das würde zwar gehen, ist aber vermutlich weniger genau und überhaupt, machen würd ich sowas nicht ...

Grüße von HaDi
 