Bausteine Vergleich

datasys

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle hab wiedermal ne Frage!

Hat jemand eine Ahnung, ob es möglich ist, mit einer RTX bzw. mit einer 315-2PN/DP Bausteine bzw. Datenbereiche zu vergleichen.
Sowie mann mit einen bestimmten SFC einen Baustein mittels Blockmove übergeben kann.

Handeln würde es sich dabei um Eingabedaten von einem Baustein der von einer Visu beschrieben wird, mit den Daten in einem Instanzdatenbaustein bzw. einem Teil davon, zu vergleichen bzw. auf Änderung zu prüfen.

Und solltet es dies nicht geben, wie kann mann so was dann am schnellsten lösen?

Danke im voraus für eure Hilfe.
 
Hallo an alle hab wiedermal ne Frage!

Hat jemand eine Ahnung, ob es möglich ist, mit einer RTX bzw. mit einer 315-2PN/DP Bausteine bzw. Datenbereiche zu vergleichen.

Ist möglich

Sowie mann mit einen bestimmten SFC einen Baustein mittels Blockmove übergeben kann.

:confused::confused::confused:

Einen Datenbaustein/Bereich kopieren? Ja

Baustein FC/FB mit Blockmove übergeben ???

Handeln würde es sich dabei um Eingabedaten von einem Baustein der von einer Visu beschrieben wird, mit den Daten in einem Instanzdatenbaustein bzw. einem Teil davon, zu vergleichen bzw. auf Änderung zu prüfen.

Das geht und wurde hier schon oft beschrieben. Stichworte: Schleife / Pointer....

... http://sps-forum.de/showthread.php?t=15519
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du deine zu vergleichenden Bereiche Festgelagt hast (zb DB´s, Merker, . . .)
dann folgendens:

L "DW Bereich1"
L "DW Bereich 2"
==DW
wenn False, dann unterschiedlich.
 
Sorry meinte natürlich die Daten eines Bausteins, keinen FB oder FC.
Und ja das mit den Pointern is mir auch klar, aber SFC oder FC oder FB gibts hierfür keinen fertigen oder?
 
Zurück