Problem TP 170B colour

Rockwell

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hoffe mir kann einer weiterhelfen.

Ich habe Probleme beim übertragen der Daten vom PG zurm TP170B Colour.

Wenn ich es in den Transfer Modus stelle per Hand funktioniert alles einwandfrei.
Nur wenn ich über remote control darauf zugreifen möchte geht es nicht, das RT automatisch herunterfährt.

CPU 315-2-DP
Komm: MPI
Einegstellt ist auch Remote Control auf dem TP.


wo liet jetzt noch der Fehler?

Sobald das Programm geladen wird, verschwindet auch der MPI Teilnehmer 3(ist bei mir jetzt das TP) in erreichbare Teilnehmer.Im Transmodus ist er dann wieder Verfügbar.
Konflikt ist keiner vorhanden! Funktioniert ja ohne probleme im Transmodus.


ich Danke schon mal .
 
Probiere doch mal die Reihenfolge:

Erst Transfereinstellung am Panel ändern + MPI Adresse 3,
Dann Panel einmal aus und wiedereinschalten,
Dann Projekt übertragen


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@TE:
so ganz falsch kann das, was du da machst ja nicht sein, wenn du zumindestens schon mal im Transfer-Modus dein Projekt in das TP bekommst.
Mit dem "Remote-Häkchen" bist du dir an der entsprechenden Schnittstelle (MPI) wirklich sicher ? Dann sollte es nämlich funktionieren ...

Kannst du mal ein Bild von der entsprechenden Einstellung machen ?

Gruß
Larry
 
Hallo,


ich habe das Problem gelöst.

Nur zur Information, im WinCC war unter Kommunikation die Verbindung nicht auf aktiv gesetzt. Jetzt funktioniert das einwandfrei.


Ich bedanke mich trotzdem für den raschen Support.
 