Guten Tag,

ich müsste eine S5-Baugruppe durch eine S7-Baugruppe ersetzen. Dies sollte größten Teils kein Problem sein. Jedoch bin ich bei 2 Baugruppen skeptisch und habe dazu Fragen.

Baugruppe 1: S5 Temperatur Regler IP244 (6ES5 244-3AA21)

Bei einer S7 würde diese Baugruppe wegfallen. Ich würde die Thermoelemente mit AI-Baugruppen erfassen und über Schütze mehrere Heizung ein-/abschalten.

Frage:
Gibts da vielleicht schon ein fertigen Baustein von Siemens. Der quasi gleich handelt wie der IP244? Und wie weit ist es möglich das alte S5-Programm (z.B FB162) der Regelung bei einer Hochkonvertierung auf S7 zu nutzen?


Baugruppe 2: Vipa SSO BG21
Dies ist eine CP525 Schnittstelle TTY.

Frage:
Diese Baugruppe wird nicht mehr genutzt (kein Kabel dran). Hätte man diese Schnittstelle nutzen können, um auf einem einen externen Rechner z.B. die Produktionsdaten zu erfassen?

Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
 
IP244A?
100% nicht!
Ich habe sowas mal vor etwa 18 Jahren vergebaut und glaube mich zu erinneren, dass das alles über ParametrierDB's und Hantierungsbausteine funktionierte.

Den S5 Code kannst Du entfernen und einfach ganz normale Regler der S7 verwenden.

Die Spezialfunktionen, die die IP244 kann müsstest Du aber zu Fuss programmieren.

lG
Karl
 