Projektierung CP1430TCP

repök

Level-2
Beiträge
654
Reaktionspunkte
90
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie projektiere ich auf dem CP eine TCP-Verbindung zum Inat OPC-Server?
Bei Inat hat mir heute einer erzählt, es müssten alle Verbindungen (also Fetch und Send) passiv sein. Das Problem ist, wenn man in der Software als Job-Typ Send einstellt, kann die nur Aktiv sein.
Die alternative wäre noch über RFC1006, allerdings auch nur mit aktivem Send.

Ich hab die Software COM NCM 1430TCP/IP.
 
Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das zum letzten mal gemacht habe. Leider habe ich jetzt das Projekt auch nicht greifbar, deshalb aus der Erinnerung:

Man muss keine Verbindung projektieren sondern nur die Adresse eintragen und außerdem Send(ALL) und Receive(ALL) aufrufen.

Ohne Gewähr, ich lasse mich gerne korrigieren.

Gruß
Erich

Nachtrag: Das ist (oder war) auf einer Siemens Quick-Start-CD (ca. 2002) für Kommunikation gut dokumentiert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also Send,Receive und Synchron ist klar. es scheint soweit auch zu funtkionieren. es fehlt halt die richtige parametrierung des cp. und der muss ja wissen mit wem er sprechen soll. oder nicht? ich hasse die dinger ( und die mich auch).
schon mal danke.
 
ja, pingen geht.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann brauchen oder dürfen keine verbindungen im cp projektiert werden?
ich werds morgen mal probieren.
ich hab die letzten 2 tage so ziemlich jede seite oder jedes pdf zum cp1430 aus dem netz gesehen. und überall war die rede von verbindungen.
 