ET200S Frage zu Drehschalter

Studiologe

Level-1
Beiträge
57
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe eine ET200S hier mit einigen ein und Ausgabemodulen.
Da ich noch recht neu in der SPS Geschichte bin, habe ich ein Problem mit der Identifikation eines Dreh/Wahlschalters, welcher sich auf der Rueckseite meines DI-Modules befindet (6ES7 131-4BF00-0AA0).
Siehe Fotos!

Ich vermute diese Dreh/Wahlschalter dienen lediglich der Kodierung, so dass gezogene Module / Karten nicht versehentlich in die falsche Halterung gesteckt werden. Liege ich da richtig mit der Annahme?
Konnte leider nichts dem Handbuch fuer dieses Teil entnehmen (16seiten)

Danke fuer rasche Antwort :)

Studi
 

Anhänge

  • DSCF9949.JPG
    DSCF9949.JPG
    284,6 KB · Aufrufe: 35
  • DSCF9950.JPG
    DSCF9950.JPG
    308,1 KB · Aufrufe: 32
  • DSCF9951.JPG
    DSCF9951.JPG
    316,2 KB · Aufrufe: 31
Hallo zusammen,
ich habe eine ET200S hier mit einigen ein und Ausgabemodulen.
Da ich noch recht neu in der SPS Geschichte bin, habe ich ein Problem mit der Identifikation eines Dreh/Wahlschalters, welcher sich auf der Rueckseite meines DI-Modules befindet (6ES7 131-4BF00-0AA0).
Siehe Fotos!

Ich vermute diese Dreh/Wahlschalter dienen lediglich der Kodierung, so dass gezogene Module / Karten nicht versehentlich in die falsche Halterung gesteckt werden. Liege ich da richtig mit der Annahme?
Konnte leider nichts dem Handbuch fuer dieses Teil entnehmen (16seiten)

Danke fuer rasche Antwort :)

Studi

Du hast dir deine Frage schon selber beantwortet, deine Annahme ist richtig.
Als Beispiel du hast eine Relaisbaugruppe, die ein 230V Potential schaltet,
Könntest du beim baugruppentausch eine 24V baugruppe stecken, ist das nicht
gut.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und gleich noch ne Frage,
warum passen die Teile nicht zusammen? Es scheint da ein anderer Kodier-Nippel in meinem Aufnahme/Halterungs modul zu stecken??
 

Anhänge

  • DSCF9952.JPG
    DSCF9952.JPG
    258,8 KB · Aufrufe: 24
Kann schon sein wenn vorher mal eine andere baugruppe im Terminalmodul
Steckte. Die Codierstifte befinden sich an an den Baugruppen und werden beim
Stecken im Terminalmodul verastet.
 
Hallo Helmut
und vielen vielen Dank fuer die rasche Antwort!
Ja es sind gebrauchte Module, daher warscheinlich unterschiedliche Kodierbruecken!
Super, dann lass ich die Dinger einfach raus, es ja eh fuer zuhause und ausser mir fuscht da niemand dran herum :)

Danke nochmals!
Studi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Helmut
und vielen vielen Dank fuer die rasche Antwort!
Ja es sind gebrauchte Module, daher warscheinlich unterschiedliche Kodierbruecken!
Super, dann lass ich die Dinger einfach raus, es ja eh fuer zuhause und ausser mir fuscht da niemand dran herum :)

Danke nochmals!
Studi

... zieh die Dinger aus dem Sockel, steck sie auf Deine Elektronikmodule und beim ersten Stecken der Elektronikmodule in die Sockel sitzen sie dann richtig.

Thomas
 
Betriebsanleitung: Dezentrales Peripheriesystem ET200S

Kapitel 5.5: Stecken und Ziehen von Elektronikmodulen ...
Beim erstmaligen Stecken eines Elektronikmoduls bzw. COMPACT-Moduls rastet ein
Kodierelement auf dem Terminalmodul ein. Dadurch wird das Stecken eines falschen
Elektronikmoduls oder COMPACT-Moduls mechanisch verhindert.

Bild 5-16: Typwechsel eines Elektronikmoduls durchführen - Kodierelement entfernen
1. Drücken Sie das Kodierelement mit einem Schraubendreher aus dem Terminalmodul heraus.
2. Stecken Sie das Kodierelement wieder auf das gebrauchte Elektronikmodul bzw. COMPACT-Modul.
3. Stecken Sie das neue Elektronikmodul bzw. COMPACT-Modul (Typwechsel) in das Terminalmodul bis es hörbar einrastet.

Harald
 

Anhänge

  • ET200S_Wechsel_Kodierelement.gif
    ET200S_Wechsel_Kodierelement.gif
    25,1 KB · Aufrufe: 47
Zurück
Oben