[FONT=&quot]Hallo zusammen,[/FONT]
[FONT=&quot]Ich bin zur Zeit damit dran, einen kleinen Schaltschrank mit Siemens Equipment auszustatten. Leider kann ich die Konfiguration so wie ich sie mir vorgestellt habe im Hardware-Manager nicht aufbauen und frage mich wod as Problem liegt. Hier die Hardware die ich habe:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1x ET200S: 6ES7 151-1AA02-0AB0[/FONT]
[FONT=&quot]1x Power Terminal: 6ES7 193-4CC20-0AA0[/FONT]
[FONT=&quot]1x Power Modul: 6ES7 138-4CB10-0AB0[/FONT]
[FONT=&quot]2x I/O-Modul Terminal: 6ES7 193-4CA40-0AA0[/FONT]
[FONT=&quot]1x Input Modul (8DI): 6ES7 131-4BF00-0AA0[/FONT]
[FONT=&quot]1x Output Modul (8DO): 6ES7 132-4BF00-0AA0[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ich kann die I/O-Module nicht in die IM151-1 Standard ziehen. Dann kommt immer der Infotext, das in Steckplatz 1 ein PM-Modul (PM-E oder PM-D) stecken muss. Ziehe ich allerdings zuerst das Powermodul was ich habe (6ES7 138-4CB10-0AB0) in die IM151-1 Standard, dann kann ich meine I/O-Module nicht mehr rueberziehen.....[/FONT]
[FONT=&quot]Hat da jemand Ahnung wo das Problem liegt? Und was ich da machen muss?[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Im Anhang sind Bilder vom Aufbau. Fenster der Front-Tuere fehlt noch, muss ein neues rein :)
[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Danke,[/FONT]
[FONT=&quot]Studi[/FONT]
 

Anhänge

  • DSCF9953.JPG
    DSCF9953.JPG
    377,8 KB · Aufrufe: 19
  • DSCF9954.JPG
    DSCF9954.JPG
    327,3 KB · Aufrufe: 19
  • DSCF9955.JPG
    DSCF9955.JPG
    345,1 KB · Aufrufe: 19
Was meinst du damit das keine I/O Module reinziehen kannst, nur die
8 kanalige nicht oder garkeine. Die IM die du da hast ist schon ein etwas älterer
Stand und die 8 kanalige Baugruppen gibt es noch nicht so lange.
Vlt. Lassen die sich nicht verheiraten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich versuche die I/O-Module da reinzuziehen,
dann erscheint dieser Kreis mit dem Querbalken durch und ein Tooltip informiert mich,: "Die Baugruppe darf nicht in das IO-Device gesteckt werden" ...?
Sollte ich es mit einer anderen version der IM probieren?
Studi
 
an die anschaltung 151-1aa02 gehen die 8DI / 8DO nicht.
dazu ist mind. die version 151-1aa03 notwendig.
 
Ich habe es mal probiert mit einer anderen IM151-1 Standard.
Und zwar habe ich 5 verschieden in der Liste (siehe Anhang). An zweiter Stelle ist die IM151-1 die ich habe und leider nicht geht. Probiere ich den letzten Eintrag unter IM151-1 dann lassen sich die Module rueberziehen (siehe Anhang)??
Muss ich mir nun also ne neue IM151-1 zulegen? :(
 
für deine konfiguration ginge auch eine im 151-1 basic.
die ist etwas günstiger (180€ statt 220€ lt. liste), kann aber weniger module ansteuern.
 