OP-Kopplung in HW-Konfig futsch nach Reorganisation S7 V5.5

DaMeista

Level-2
Beiträge
75
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin liebe Gemeinde!

Ich habe im Forum noch nichts gefunden was meinem Problem entspricht.
Vielleicht kennt aber jemand diesen Effekt und kann mir kurz einen Tipp geben.

Folgendes Szenario:
Produktionslinie aus 8 Komponenten 7 mal S7 300 und 1 S7 400
Insgesamt 21 Bedienfelder (TP177B, OP177, TP270, OP270 10" Key usw.)
Visu WinCCflex 2008SP2 Advanced
S7 Pro 2010 V5.5

Erstellt wurden die Projekte allerdings unter einer älteren S7-Version (V5.4 glaub ich).

Zum Abschluß des letzten Jahres habe ich die Netzlaufwerke aufgeräumt und unter Anderem auch die Projektierungen reorganisiert - also über das Pull-Down Menü "Datei" im Manager den Punkt "Speichern unter" und dann die Option "mit Reorganisation". Zum Beginn diesen Jahres wurde fleißig weiter programmiert und die Visu erweitert usw.
Nur wurden bislang keine Änderungen in der Hardware vorgenommen - bis heute.

Plötzlich sind in der Hardware-Konfig die Kopplungen zum meinen Bedienfeldern nicht mehr vorhanden. In keinem der einzelnen Projekte.
Das hat zur Folge, dass beim Generieren der Konfigurationsdaten der SDB 2000 nicht erzeugt werden kann.
Durch einen Doppelklick auf das Symbol eines der Bedienfelder geht zwar eine Dialogbox auf in der man die Kopplung festlegen kann - dort sind aber keine Einträge die man auswählen könnte.
Merkwürdigerweise sind die Bedienfelder im Net-Pro alle noch am Profibus vorhanden. Und auch im Flexible wird in den Verbindungseigenschaften unter "Kommunikation" die Verbindung als bestehend angezeigt.

Dass dieser Effekt in direktem Zusammenhang mit der Reorganisation stehen muß habe ich durch Experimentieren mit alten Datensicherungen herausgefunden.
Veilleicht hängt es mit dem Updaten auf 2010 Prof. V5.5 zusammen. Früher hat das jedenfalls mal funktioniert.

Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!

Viele Grüße aus Nordhessen
DaMeista
 
Nachdem hier niemand Rat wusste, habe ich mich mal vertrauensvoll an die SIEMENS-Hotline gewandt.

Hier die ernüchternden Ergebnisse:
... Das von ihnen beschriebene Verhalten ist uns bekannt.
Wir sind bemüht, das Verhalten mit dem nächsten Hotfix/Update zu ändern. Sie werden automatisch informiert, wenn ein Update zur Verfügung steht...

...Es gibt keine Funktion im Simatic Manager die Änderungen zurücknimmt.
Hier bleibt Ihnen leider nur die Nutzung Ihres Archivs oder die manuelle Wiederherstellung der Verbindungen...
Wohl dem, der eine Datensicherung sein Eigen nennt. :confused:

Viele Grüße aus Nordhessen
DaMeista
 