Hallo Gemeinde

Ich habe eine alte Lüfter- Klima- Steuerung ( VPS ) umgebaut und eine ET200S mit CPU eingebaut.
Danach wollte ich die DI testen doch ohne Erfolg. Braucht es erst ein Programm zum auslesen der DI?

Danke Thomas
 
Hallo Gemeinde

Ich habe eine alte Lüfter- Klima- Steuerung ( VPS ) umgebaut und eine ET200S mit CPU eingebaut.
Danach wollte ich die DI testen doch ohne Erfolg. Braucht es erst ein Programm zum auslesen der DI?

Danke Thomas
Ne, wenn die LED's auf den ET200 Modulen leuchten passt das schon. *ROFL*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke..... Ich bin Monteur, und wollte meine Arbeit, vor der IBN Testen.
Die LEDS der gesetzten Eingänge leuchten eben nicht. Bei den ET200 die ich kenne musste ein +24V mit auf die Karte gelegt werden.

Gruss Thomas
 
Die Einspeisung der 24V wird bei der ET200S eigentlich durch die Powermodule erledigt, z.B. PM-E ...

Die eigentlichen EA-Module brauchen dann eigentlich keine gesonderte Versorgung.

Mfg
Manuel
 
Danke..... Ich bin Monteur, und wollte meine Arbeit, vor der IBN Testen.
Die LEDS der gesetzten Eingänge leuchten eben nicht. Bei den ET200 die ich kenne musste ein +24V mit auf die Karte gelegt werden.
Hallo Thomas,
das ist allerdings schlecht.
Bei der ET200S ist der Baugruppenträger entscheidend ob er die Versorgungsspannung für die Aktoren mitliefert.

Wer hat denn die Hardware zusammengestellt?
Wer hat denn den Hardwareplan gezeichnet?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wer hat denn die Hardware zusammengestellt?
Wer hat denn den Hardwareplan gezeichnet?

Mit genau dem treffe ich mich morgen. Da werden wir etwas Licht ins dunkel bringen. Wenn ich einen Verdrahtungsfehler gemacht hätte müsste trotzdem von 40 DI mal einer aktiv sein (Summenstör.usw). Das noch kein Ausgang gesetzt ist (ohne Programm) sehe ich ja ein.
Gibt es bei der 200S Brücken die die Karten untereinander verbinden. Ich muss gestehen ich hab nich nachgeschaut.

LG Thomas
 
Gibt es bei der 200S Brücken die die Karten untereinander verbinden. Ich muss gestehen ich hab nich nachgeschaut.
Die Powermodule versorgen die Terminalmodule (Baugruppenträger) und somit die Baugruppen mit Spannung.
Je nach Terminalmodul wird aber die Versorgungsspannung für die Aktoren gleich mitgeliefert und diese müssen somit nicht separat über eine Klemmleiste mit Spannung versorgt werden.
 